Цитата Vegas (
)
Предел устойчивой работы РД - от 10 до 80%. В Вашем случае нужно ставить РД с загрузкой процентов 15, а оставшийся процент загрузки - на перспективу.
Поддерживаю. Кстати, однажды наблюдал работу РДУК-200 при маленьком потреблении. Он дышит. Вздохнет и молчит. Потом где-то через 30-40сек снова вздохнет. При этом давление на выходе гуляет от 300мм.в.ст. до 220мм.в.ст. А в остальном ничего страшного.
Попробуйте сравнить нагрузку на ШРП для сельского жилья зимой при -30 и летом ночью, когда все спят. Там колебания гораздо больше, чем от 10% до 80%.