Здравствуйте. Подскажите пожалуйста нужно ли устанавливать контрольные трубки в подвалах жилых домов в радиусе 50 метров от газопровода. В какой нормативной литературе это прописано ?
ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.6 Само предложенное решение не понятно. Это открываем пробку и впускаем газ в подвал? Может это проверка на радон? Заложите в проекте вентиляцию подвала и все будет в шоколаде.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 03.07.2015, 17:50
Проверка на наличие газа в радиусе 50 метров предусмотрена только после обнаружения газа в колодцах 15-метровой зоны по обе стороны трассы при ее обходе и осмотре. Трубки в подвалах монтируют только при отсутствии доступа или невозможности проверить на загазованность через окна или другие отверстия.