Пятница, 19.04.2024, 05:59
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Прокладка подземного газопровода по местности с уклоном 300% (Проблема крепления и мероприятия по противоэрозийной защите.)
Прокладка подземного газопровода по местности с уклоном 300%
bigbiz69Дата: Среда, 20.05.2015, 15:26 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 0
Город: Tula
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Господа. Столкнулся с объектом, частного характера. Где на территории бывшего карьера проектируется трасса газопровода низкого давления.
Уклоны просто дичайшие, но иного выхода нет однозначно. Почва имеет камни, песок, глину. Соответственно залез в СП 42-101-2003 п.4.18. И тут встал влпрос, как это осуществить? То есть все эти меры по защите от эрозии почвы и по креплению газопровода. Слышал, что есть такие специальные грунтовые анкеры. Но это иностранная тема. Никто не сталкивался с подготовкой грунта. Под какойэто раздел вообще попадает? Проект производства работ или в ГСНе указывать и давать разъяснения. Еще там такие мероприятия, как устройство экранов и перемычек из искусственных материалов или естественных. В общем буду рад любой помощи. Находил только какие-то мешки по аналогии с пригрузами...но то для болот и под водой например. А тут надо что-то специфичное. Только по существу пожалуйста без мыслей, а зачем тат трасса проходит или скажите заказчику, что там не пройти...ну в общем вы меня поняли).
 
 
zorik2Дата: Среда, 20.05.2015, 16:43 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1012-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-650-1#17922
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2537-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-741-1 
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2153-1
НЕ создавайте параллельных тем!Пользуйтесь поиском.
 
 
gasparДата: Среда, 20.05.2015, 22:53 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Куча решений в поиске - только нужно поискать см. ТУТ
 


bigbiz69Дата: Четверг, 21.05.2015, 11:07 | Сообщение # 4
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 0
Город: Tula
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Огромное вам, человеческое спасибо.
 
 