Воскресенье, 24.11.2024, 16:27
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
расход газа на коттедж
sellenaДата: Понедельник, 09.02.2015, 03:10 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По теплотехническому расчёту (делала не я)  на коттеджный посёлок с жилыми домами S=200м2 в количестве около 300 домов, получился расход газа на 1 дом  - 2,4м3/час. Учитано: отопление+гвс+ПГ (с учётом коэффициентов одновременности), бани заказчик велел не брать.  Я обычно для гидравлики на коттедж брала 4м3/час..... не маленькая эта цифра - 2,4м3/час на 1 коттедж, подскажите? Эта  суммарная цифра фигурирует в ТУ, я так понимаю, от неё отклоняться нельзя...?
 
 
ЛСП2Дата: Понедельник, 09.02.2015, 05:27 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В каком году поселок построен? Какая расчетная температура холодного периода? 
 
Цитата sellena ()
Эта  суммарная цифра фигурирует в ТУ, я так понимаю, от неё отклоняться нельзя...?
Если ТУ официальные, то да, на такой расход и считать.
 
 
UljnaДата: Понедельник, 09.02.2015, 10:28 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 40
Репутация: 0
Город: город
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
sellena, Если известна макс. площадь каждого дома, значит известно и оборудование которое будет устанавливаться. И по макс мощн. оборудования можно судить о расходе газа
 


sellenaДата: Понедельник, 09.02.2015, 10:39 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
В каком году поселок построен? Какая расчетная температура холодного периода?
 

Посёлок будет строится в этом году. Расчётная температура наружного воздуха -32.
 
 
barkДата: Понедельник, 09.02.2015, 10:53 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата sellena ()
По теплотехническому расчёт
теплотехнический расчет не учитывает расход газа на газовые плиты
Цитата sellena ()
Эта суммарная цифра фигурирует в ТУ
точно в ТУ указан не общий расход газа на поселок, а расход газа на каждый дом?

желательно на сам расчет, что использовался для получения ТУ, взглянуть...
 
 
sellenaДата: Понедельник, 09.02.2015, 11:01 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Uljna ()
sellena, Если известна макс. площадь каждого дома, значит известно и оборудование которое будет устанавливаться. И по макс мощн. оборудования можно судить о расходе газа

Вот смотрите расчёт примерно таков на 300 домов.
  Qот.=162000 (V)х0,45х(20-(-32))х1.05 (коэф. на инфильтрацию ч/з неплотности)х0,98 (поправочный коэффициент)=3 900 733.2 ккал/ч
   Qгвс=13 (л/чел. час)х1200 (чел.)х1 (теплоёмкость воды)х1 (плотность гор. воды)х(55-5)=780 000 ккал/час
Часовой расход на отопление и ГВС:
Вот.+гвс.=(3 900 733.2+780 000)/(7900х0.9) = 658,33 м3/час

Часовой расход на плиты Впг.=1,25х300х0,21=78,75 м3/час

Итого общее: 737,08 м3/час на посёлок , т.е. по 2,46 м3/час на дом

Добавлено (09.02.2015, 11:00)
---------------------------------------------

Цитата bark ()
теплотехнический расчет не учитывает расход газа на газовые плиты

вот выше в расчёте,  его тоже учли с коэффициентом одновременности

Добавлено (09.02.2015, 11:01)
---------------------------------------------

Цитата bark ()
точно в ТУ указан не общий расход газа на поселок, а расход газа на каждый дом?

в ту общий дан расход на 300 домов, т.е. 737,08 м3/час
 


barkДата: Понедельник, 09.02.2015, 11:29 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата sellena ()
Qгвс=13 (л/чел. час)
бедные жители... замерзнут пока душ принимать будут...
Если цель - сделать гидравлический расчет, то не смотрите расчет и ТУ (которые перезапрашивать нужно), считайте по СП 42-101-2003. По гидравлическому расчету смотрите соответствующие темы на форуме, например:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-170-9
 
 
sellenaДата: Понедельник, 09.02.2015, 11:43 | Сообщение # 8
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
Если цель - сделать гидравлический расчет, то не смотрите расчет и ТУ (которые перезапрашивать нужно), считайте по СП 42-101-2003

Хорошо, расчёт то я сделаю. Но тогда  как мне  сделать теплотехнический расчёт, чтобы соответствовало гидравлике?...т.к. его по любому представить в горгаз надо будет(((
По-моему это вообще не возможно, т.к. теплотехнический учитывает коэффициенты одновременности и считается укрупненно на весь посёлок, а гидравлика рассматривает детально каждый дом и в конце собирает суммарную нагрузку, которая соответственно больше. И как тогда это всё представить, не понимаю???! 

Цитата bark ()
бедные жители... замерзнут пока душ принимать будут...

13л/чел - это по-моему норма берётся из СНиП, но точно не знаю-не разбиралась.
 
 
Dima75Дата: Понедельник, 09.02.2015, 11:49 | Сообщение # 9
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата sellena ()
13л/чел - это по-моему норма берётся из СНиП
Не совсем правильно считают почти все biggrin . Комментарий в приложении...
Прикрепления: 0850321.docx (60.8 Kb)
 


barkДата: Понедельник, 09.02.2015, 11:49 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
sellena, чуть больше внимательности к темам (называются "гидравлический расчет"), которые были на форуме раньше, - ответы уже были на подобные вопросы
Цитата sellena ()
13л/чел - это по-моему норма берётся из СНиП, но точно не знаю-не разбиралась.
а как же делать расчет, если предварительно не разобраться в исходных данных?
 
 
sellenaДата: Понедельник, 09.02.2015, 12:07 | Сообщение # 11
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
Не совсем правильно считают почти все . Комментарий в приложении...


О, спасибо, Dima75) полезная информация!

Добавлено (09.02.2015, 12:04)
---------------------------------------------

Цитата bark ()
а как же делать расчет, если предварительно не разобраться в исходных данных?
Потому что не я, а другая организация делала расчёт, подписанный и заверенный) у меня задача была гидравилический расчёт сделать, а не проверять чужие расчёты.
Ну теперь, похоже придётся разбираться, да bark? wink (((

Добавлено (09.02.2015, 12:07)
---------------------------------------------

Цитата sellena ()
sellena, чуть больше внимательности к темам (называются "гидравлический расчет"), которые были на форуме раньше, - ответы уже были на подобные вопросы

прочла я пару десятков комментариев и решила что проще спросить. Добрые и отзывчивые люди, помогут быстрее)))
 
 
ЛСП2Дата: Понедельник, 09.02.2015, 12:39 | Сообщение # 12
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата sellena ()
Посёлок будет строится в этом году.
с учетом того, что постройка после 1999 года у меня получается вообще 3000000 ккал/час (закон об энергоэффективности в действии))
Цитата sellena ()
Расчётная температура наружного воздуха -32.
да так и получится расчетная. у меня даже меньше - 2,23 нм3/час (по укрупненным показателям исходя из 300 нм3/час на человека в год)
 


sellenaДата: Понедельник, 09.02.2015, 12:43 | Сообщение # 13
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ЛСП2, спасибо)
 
 
AheliosДата: Понедельник, 09.02.2015, 13:01 | Сообщение # 14
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я дак считаю по котлам, например для вас:

Выбираю котел (как это сказать - усредненный, на примере какой-нибудь марки) пусть будет Бакси 31 кВт (можно 24 кВт если район теплее) , для него расход 3,5 м3/час. Итого максимальное потребление котлами на поселок 300*3,5*0,85=892,5
Теперь плитами потребление (расход ПГ-4 примем 1 м3/ч) 300*1*0,18=54
И суммирую потребления 892,5+54=946,5 м3

3,16 м3/ч на участок
 
 
КонстантаДата: Понедельник, 09.02.2015, 13:05 | Сообщение # 15
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Город: Челябинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У меня выходит по укрупненным показателям на коттедж 220 м2 с гвс и плитой 4,8 м3/час. это без коэффициентов одновременности.
Уже ровняемся на эту цифру. Если коттедж меньше 200 м2, то потребление меньше 5 м 3/час (по постановлению 1314 один порядок подключения) если больше 200 м2, то больше 5 м3/час, то другой порядок подключения по постановлению 1314
 


  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz