Новые правила учёта расхода газа
gasparДата: Среда, 21.05.2014, 14:36 | Сообщение # 1
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
До недавнего времени "газпромовская дочка" в своих технических условиях требовала установку коммерческих (общедомовых) узлов учёта расхода газа. К примеру 20 квартирный жилой дом - ставили в ящике счётчик на фасаде (к примеру G25Т) и далее в квартирах. Заключался договор на поставку газа с застройщиком по общему узлу учёта расхода газа, а затем, в течении года-двух, по мере заселения квартир заключались прямые договоры на поставку газа с жильцами, и счётчик на фасаде переход из разряда коммерческого в статус - технологического (по русски говоря - становился ненужен).  В Правилах учёта рас хода газа от 1996 года было указано, что учёт расхода газа должен осуществляться по единому узлу учёта газа. В новых - я таких требований - не нашёл.

Новые правила зарегистрированы в МинЮсте. Вступают в силу в 30.05.2014 
Ваше мнение.
Прикрепления: 7415381.rtf (421.9 Kb)
 
 
stessi2006Дата: Среда, 21.05.2014, 15:15 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Везде по-разному требуют, чаще всего без единого узла обхожусь. В Рязани просят или УУ комм. в ШРП перед домом делать или все счётчики в доме к системе автоматизированной Пульсар присоединять.
gaspar, а при выборе узла учета коммерческого для многоквартирных домов вы какой мин. расход газа указываете?
Постоянно этот вопрос возникает. Я закладываю УУ с счетчиком RVG 1:160 или RABO 1:250.
Но, строго говоря, номинальный мин. расход газа все равно меньше получается.
 
 
gasparДата: Среда, 21.05.2014, 16:33 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
Я закладываю УУ с счетчиком RVG 1:160 или RABO 1:250
А зачем такие большие по типоразмеру счётчики?. Разве нельзя поставить ВК G25, G40, G65? Да к тому же ротационные - капризные счётчики, в отличие от ВК, требуют фильтра высокой очистки, что ведёт к приличным потерям давления в газопроводе низкого давления
 


stessi2006Дата: Среда, 21.05.2014, 17:46 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дома большие, по 400 квартир.
И вот как тут расход указывать? Максимальный 1000 м3/ч, минимальный - ?
В общем, для домов таких я минимальный не указываю,ставлю счетчик с диапазоном побольше, вроде, не придираются.

Сейчас аналогичная ситуация с промышл. предприятием. Стоит куча маленьких воздухонагревателей (птичники), и несколько маленьких котлов. 
Закладываю единый узел учета (стоит перед регулятором). Макс. расход - 2000 м3/ч. Минимальный (если брать мин. расход одним котлом) - 0,7 м3/ч.
Вот как правильно в такой ситуации поступить? Я думаю поставить счетчик с диапазоном 1:250 (хоть и не хватает).
 
 
luxemburgДата: Среда, 21.05.2014, 21:49 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ИМХО, (напрямую с учетом не связан, увы) - максимальный расход берется по суммарной мощности горелок, минимальный - по порогу чувствительности - 10% от номинала счетчика. Если конкретная модель укладывается в диапазон мин-макс, можно ограничиться общим узлом. Если диапазона не хватает - то дробить на несколько узлов с подходящими счетчиками.
 
 
LevaKДата: Четверг, 22.05.2014, 01:48 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Необходимый диапазон измерения узла учета прописан в Правилах учета газа, во всяком случае в украинских это есть. Верх по суммарной максимальной нагрузке, низ - минимум самого маленького потребителя. Не всегда получается это измерить, приходится выкручиваться.
Кстати, минимум счетчика - это не предел чувствительности, а расход при котором погрешность не больше 2%
 


luxemburgДата: Четверг, 22.05.2014, 06:23 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, 
Цитата
Новые правила зарегистрированы в МинЮсте. Вступают в силу в 30.05.2014
Прикрепления: N_961.chm (15.8 Kb)
 
 
gasparДата: Четверг, 22.05.2014, 11:58 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
Дома большие, по 400 квартир.
А если поставить счетчики на каждый подъезд?
 
 
stessi2006Дата: Четверг, 22.05.2014, 13:40 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как вариант. Смотреться, правда, убого будет.

Меня сейчас другая ситуация волнует. Есть предприятие большое.
Там куча всяких маленьких цехов.
Общий расход большой 2000, минимальный - меньше 1.
Единый узел в таких условиях сложно поставить, диапазона не хватит.
Можно предусмотреть в каждом цехе/теплогенераторной счётчик (с корректором), и с него передавать данные на контроллер какой-нибудь предприятия (типа стелс),
который бы всё суммировал, а потом отправлял в межрегионгаз по модему?
Это, как я понимаю, к разделу автоматизации больше относится. Но коректно ли будет выдавать такое задание?
 


gasparДата: Четверг, 22.05.2014, 15:12 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
Общий расход большой 2000


При таких расходах. объекты промышленные подключаются как правило к газопроводам высокого или среднего давления. В таком случае счётчик ставится перед регулятором в ШРП или ГРУ на "высокой стороне). При входном давлении  к примеру 6 кгс/см2 на расход 2000 кубометров достаточно счетчика RVG G250 c диапазоном расширения 1:100. Кроме того неясно, что за технология на предприятии . что  расход газа может быть 1 м3/ч?


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 22.05.2014, 15:13
 
 
stessi2006Дата: Четверг, 22.05.2014, 15:43 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Птичники. Стоит несколько сотен воздухонагревателей по 10 кВт + несколько теплогенераторных с котлами по 50 кВт.

Подходит высокое давление, да.

Добавлено (22.05.2014, 15:43)
---------------------------------------------
Позвонила в межрегионгаз, сказали, что придираться (типа мин. расход одного прибора) никто не будет, спокойно ставлю 1:160 или 1:250.
С многокв. домами в другом межрегионгазе, в принципе, то же самое сказали.
Единств. особенность - максимум просят для квартир без коэф. одн. считать.

 
 
LevaKДата: Четверг, 22.05.2014, 17:23 | Сообщение # 12
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
Единств. особенность - максимум просят для квартир без коэф. одн. считать.
Конечно, хозяин - барин, но сети ведь для жилья считаются с коэффициентом одновременности, а счетчики почему-то без. Думаю, верхний предел счетчика будет завышен где-то раза в четыре.
Интересно было бы узнать у них, какие максимумы выскакивают в процессе эксплуатации (для жилья).
 


stessi2006Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:34 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мне метролог сказал, чтов правилах где-то сказано, что считать без коэф. одн.
Не искала, если честно.
 
 