Дымоходы многоквартирных домов
|
|
stessi2006 | Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:28 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Планирую отводить дым. газы от котлов в коллективный дымоход диаметром 150 мм в кирпичной шахте. Забор воздуха - из пространства между трубой и кладкой. От котла отвожу воздуховод диаметром 75 мм и дымоход 75 мм. 1. Как дымоход котла присоединить к коллективному? Просто врезка? Не нашла тройников неравнопроходных. 2. Можно дымоход, воздуховод от котла до шахты вести из труб без изоляции? 3. Можно забор воздуха делать с чердака, куда вентканалы выходят?
Сообщение отредактировал stessi2006 - Вторник, 06.05.2014, 11:48 |
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:47 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1. Сварка нежелательна, так как при толщине металла менее 1мм как газохода от котла так и самого ствола дымоход может прогореть.. 2. Можно в большинстве случаев, при соблюдении требований приложения Г СП 42-101-2003 3. Нет. Воздухоподача должна производиться снаружи здания
Кроме того непонятно сколько котлов уже подключено в коллективный дымоход . диаметр 150 - два котла можно, третий - под вопросом.
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:51 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Котлов 4 по 11,6 кВт. Общий диаметр считала по методике из паспорта котла.
Правильно я понимаю, что луше утеплить шахту в моем случае изнутри, а не дымоход? Дом в Якутске.
Добавлено (06.05.2014, 11:51) --------------------------------------------- Смущает ещё запись в инструкции: "при темп. ниже -15, отсоедините воздуховоды от котла для забора воздуха внутри помещения".
Сообщение отредактировал stessi2006 - Вторник, 06.05.2014, 13:06 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 06.05.2014, 12:25 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата stessi2006 ( ) Смущает ещё запись в инструкции: "при темп. ниже -15, отсоедините воздуховоды от котла для забора воздуха внутри помещения". Видать, по паспорту горелки, воздух на горение не может быть ниже -15 град.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 06.05.2014, 13:34 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата stessi2006 ( ) Котлов 4 по 11,6 кВт Я так понимаю это котлы типа АКГВ? Боюсь отстать от жизни, но разве у них есть исполнения с закрытой камерой сгорания?
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Среда, 07.05.2014, 01:08 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Rinnai http://www.rinai.ru/cat/emf.html
--------------------------------------------- Скидываю чертеж, как в итоге решила сделать. Теперь думаю, как через перекрытия проходить.Футляр делается? Сквозную шахту, наверное, нет смысла делать.
Сообщение отредактировал stessi2006 - Среда, 07.05.2014, 07:27 |
|
|
|
Ekuzhko | Дата: Среда, 07.05.2014, 08:23 | Сообщение # 7 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Из какой стали (марка) будет дымоход?
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Среда, 07.05.2014, 09:04 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Фирму Вулкан выбрала http://dymohodvulkan.ru/category344.html
Внутренний контур элементов дымохода изготовляется из стали марки AISI 321, обладающей повышенной жаростойкостью (до 850°С), механической и химической прочностью. Внешний контур - из аустенитной полированной нержавеющей стали AISI 304. За счет повышенной доле никеля в ее формуле, сталь AISI 304 является глубоко аустенитной - те есть стабильной по структуре и не склонной к межкристаллитной коррозии. Помимо этого, сталь устойчива к воздействию окружающей среды, перепадам температуры, может использоваться в любых климатических условиях
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Среда, 07.05.2014, 23:02 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата stessi2006 ( ) Внешний контур - из аустенитной полированной нержавеющей стали AISI 304. За счет повышенной доле никеля в ее формуле, сталь AISI 304 является глубоко аустенитной - те есть стабильной по структуре и не склонной к межкристаллитной коррозии Прикольно. В проекте можно нарисовать все что угодно, вплоть до углеродных нано-трубок. Я представляю вытаращенные глаза жестянщика, который будет это читать и изготавливать ваши патрубки
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Четверг, 08.05.2014, 08:38 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не понимаю про что вы. Про материал дымоходов я с сайта производителя скопировала.
|
|
|
|
imka | Дата: Четверг, 08.05.2014, 15:48 | Сообщение # 11 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата luxemburg ( ) Я представляю вытаращенные глаза жестянщика, который будет это читать и изготавливать ваши патрубки Смешно)
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Четверг, 08.05.2014, 18:16 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| stessi2006, не бери в голову, просто сфантазировал
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 09.05.2014, 13:04 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата stessi2006 ( ) Скидываю чертеж, как в итоге решила сделать. Теперь думаю, как через перекрытия проходить.Футляр делается? Сквозную шахту, наверное, нет смысла делать. Прикрепления: -Model.pdf(109Kb) Хороший чертёжик. А зачем так высокого относительно кровли выведена труба? И ещё - для недопущения снижения КПД котлов и выравнивания тяги в основании коллективного дымохода следует предусмотреть отверстие в шахту воздухозабора размером 25-30% от сечения дымохода.
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Пятница, 09.05.2014, 15:03 | Сообщение # 14 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Скидываю финальный чертежик, доработала.
Отверстие прям вырезать в трубе можно?Добавлено (09.05.2014, 15:03) --------------------------------------------- Почему высоко вывожу? На кровле дома 9 теплогенераторных. Дымоходы некоторые совсем рядом выходят, некоторые подальше. Для единообразия все вывожу на 0,5 м выше кровли теплогенераторных.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 09.05.2014, 23:53 | Сообщение # 15 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата stessi2006 ( ) На кровле дома 9 теплогенераторных. А для каких они целей?Цитата stessi2006 ( ) Отверстие прям вырезать в трубе можно? Можно и в трубе, если нет заводской фасонины
|
|
|
|