Техническое задание на узел учета газа
|
|
St1cker | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 16:04 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 1
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! Одинцовомежрайгаз требует оформить ТЗ на счетчик по ГОСТ 8.740.2011. Может кто уже делал такие ТЗ? поделитесь пожалуйста примером. Раньше делали по ПР 50.2.019-2006 и тресты принимали нормально. Заранее спасибо.
|
|
|
|
atupaev | Дата: Вторник, 05.03.2013, 09:54 | Сообщение # 2 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Тоже вчера в Подольском заставили переделать по этому ГОСТУ. Может кто уже делал? Хотелось бы взглянуть.
|
|
|
|
BigDef | Дата: Среда, 06.03.2013, 22:29 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да там отличий от ПР особых и нет.
|
|
|
|
Natalie | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:05 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите, пожалуйста, (в ТЗ на узел учета газа) при расчете значения физического расхода газа какую температуру берем. Максимальную и минимальную температуру наружного воздуха? Узел учета расположен в котельной. Расчет приложен, формула выделена красным.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:20 | Сообщение # 5 |
Группа: Абитуриент
| минимум +5 для полностью автоматизированных котельных (без обслуживающего персонала) максимум - см. СниП ОВиК Приложение В
|
|
|
|
LevaK | Дата: Вторник, 25.06.2013, 20:16 | Сообщение # 6 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Что-то я не согласен с Абитуриентом. Он выбирает пределы температуры ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА, а узел учета будет измерять температуру ГАЗА. За то время, что газ будет идти по трубам внутри котельной до узла учета, он практически не успеет ни нагреться, ни охладиться. В украинских правилах учета газа максимальную погрешность нормируют в диапазоне температур от минус 20С до 40С, вот на эти температуры мы и ориентируемся. Извините, российских норм не знаю.
|
|
|
|
Проектировщик | Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:50 | Сообщение # 7 |
Группа: Абитуриент
| Цитата Natalie ( ) Подскажите, пожалуйста, (в ТЗ на узел учета газа) при расчете значения физического расхода газа какую температуру берем. Максимальную и минимальную температуру наружного воздуха? Узел учета расположен в котельной. Расчет приложен, формула выделена красным. Выполняя расчет по ГОСТ 8.740.2011 для "Подольскмежрайгаз" температуру газа для подстановки в формулы ГОСТа брали +5 и +20 градусов Цельсия. Эти цифры рекомендовали в "Подольскмежрайгаз"
|
|
|
|
John | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 10:13 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В "Мытищимежрайгазе" берем температуру газа от -20 до +30 град. Цельсия. Наверное это потому что Мытищи севернее Подольска.
|
|
|
|