Пятница, 29.03.2024, 15:26
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Техническое задание на узел учета газа
Техническое задание на узел учета газа
St1ckerДата: Понедельник, 04.03.2013, 16:04 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 1
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!
Одинцовомежрайгаз требует оформить ТЗ на счетчик по ГОСТ 8.740.2011. Может кто уже делал такие ТЗ? поделитесь пожалуйста примером. Раньше делали по ПР 50.2.019-2006 и тресты принимали нормально. Заранее спасибо.
 
 
atupaevДата: Вторник, 05.03.2013, 09:54 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тоже вчера в Подольском заставили переделать по этому ГОСТУ. Может кто уже делал? Хотелось бы взглянуть.
 
 
BigDefДата: Среда, 06.03.2013, 22:29 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да там отличий от ПР особых и нет.
 


NatalieДата: Понедельник, 24.06.2013, 17:05 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, пожалуйста, (в ТЗ на узел учета газа) при расчете значения физического расхода газа какую температуру берем. Максимальную и минимальную температуру наружного воздуха? Узел учета расположен в котельной. Расчет приложен, формула выделена красным.
Прикрепления: 8651438.docx (46.9 Kb)
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 24.06.2013, 17:20 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





минимум +5 для полностью автоматизированных котельных (без обслуживающего персонала)
максимум - см. СниП ОВиК Приложение В
 
 
LevaKДата: Вторник, 25.06.2013, 20:16 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что-то я не согласен с Абитуриентом. Он выбирает пределы температуры ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА, а узел учета будет измерять температуру ГАЗА. За то время, что газ будет идти по трубам внутри котельной до узла учета, он практически не успеет ни нагреться, ни охладиться.
В украинских правилах учета газа максимальную погрешность нормируют в диапазоне температур от минус 20С до 40С, вот на эти температуры мы и ориентируемся.
Извините, российских норм не знаю.
 


ПроектировщикДата: Вторник, 25.02.2014, 10:50 | Сообщение # 7
Группа: Абитуриент





Цитата Natalie ()
Подскажите, пожалуйста, (в ТЗ на узел учета газа) при расчете значения физического расхода газа какую температуру берем. Максимальную и минимальную температуру наружного воздуха? Узел учета расположен в котельной. Расчет приложен, формула выделена красным.

Выполняя расчет по ГОСТ 8.740.2011 для "Подольскмежрайгаз" температуру газа для подстановки в формулы ГОСТа брали +5 и +20 градусов Цельсия. Эти цифры рекомендовали в "Подольскмежрайгаз"
 
 
JohnДата: Понедельник, 17.03.2014, 10:13 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 236
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В "Мытищимежрайгазе" берем температуру газа от -20 до +30 град. Цельсия.
Наверное это потому что Мытищи севернее Подольска.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Техническое задание на узел учета газа
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz