Ответ на Сообщение # 1. Может пригодится кому-то:) 42-103-2003 п. 5.18 При переходе с полиэтилена на сталь на горизонтальном участке газопровода-ввода соединение "полиэтилен-сталь" располагается на расстоянии от фундамента газифицируемого здания (в свету) не менее 1 м для газопроводов низкого давления и 2 м для газопроводов высокого и среднего давления, а в футляр заключается вертикальный участок надземного выхода.
Надо обойти газопроводом высокого давления, и выйти на задний фасад? за сколько метров обходить? Вроде бы как газифицируемое здание, но при обходе получается параллельная прокладка.
Уважаемый,haiser_91, понимаете лето и все экстрасенсы в отпуске и понять, Ваш вопрос трудно. Какая прокладка подземная или надземная? Давление высокое- это 1.2 МПа или 0,6 МПа? Что за категория здание и степень пожарной огнестойкости (по СНиП 21-01).
Цитатаhaiser_91 ()
получается параллельная прокладка.
Параллельная прокладка - это когда вы транзитом проходите параллельно зданию, а здесь вы это здание газифицируете! Напишите вопрос, как инженер, и Вам с удовольствием сообщество поможет. Пожалуйста без обид!
Вопросик по теме транзита. Котельная встроена в паковку ну или парковка надстроена над котельной смотря как трактовать. Газопровод среднего давления 250мм вариантов нет, только тащить по стене парковки. могу ли я так сделать? Вроде здание не газифицируемое но.....
Можно ли подводить газ высокого давления 0,56МПа и ставить ГРПШ у здания торгового назначения. Чем руководствоваться СНиПом или СП? Я так понял, что нет, т.к. там нет производственного процесса. Что скажете?