Пятница, 19.07.2024, 16:15
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
расстояние от газопровода высокого давления до здания
aktimaДата: Понедельник, 24.12.2012, 15:12 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Томск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я тут в замешательстве, какое расстояние должно быть от газопровода высокого давления до фундамента здания? Нашла в СП 62.13330-2011 что 7 метров должно быть, только есть ли разница, это при параллельной прокладке или при перпендикулярной (т.е. выход перед зданием)? Или и так и так?
 
 
37732011Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:59 | Сообщение # 2
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 97
Репутация: 0
Город: Н.Н.
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (aktima)
какое расстояние должно быть от газопровода высокого давления до фундамента здания? Нашла в СП 62.13330-2011 что 7 метров должно быть

7,0 и должно быть, при параллельной прокладке. Можно сократить это расстояние см. п5.1.

Или вы что, хотите в здание провести высокое давление?
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 24.12.2012, 19:39 | Сообщение # 3
Группа: Абитуриент





При подводе к газифицируемому зданию это расстояние не соблюдается. Кроме того почитайте письмо Министерства регионального развития. СП 62.13330.2011 не является на данный момент обязательным документом, пока действует СНиП 42-01-2002 Подробнее тут http://www.polimergaz.ru/documents/MinRegion.pdf
 


gasparДата: Понедельник, 24.12.2012, 19:42 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3463
Репутация: 264
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
не менее 7 метров- расстояние от здания (фундамента) до газопровода высокого давления при параллельной прокладке газопровода. При подводке газопровода к зданию (например промпредприятие или котельная), которое подлежит дальнейшей газификации это требование не относится.
По СП 62.13330.2011 всё сказано выше. Забудьте про него, пока не заменили перечень 1047-р


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 24.12.2012, 19:43
 
 
aktimaДата: Вторник, 25.12.2012, 07:27 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Томск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это здание (которое принадлежит заказчику и которое вследствие будет отопливаться) мы обходим и подводим газ к запроектированной котельной, от которой и пойдет тепло в здание, которое мы обошли так. Шли подземно, вышли перед зданием (вопрос в том на каком расстоянии от здания выходим), потом надземкой по стене по этому же зданию и в котельную. Ступор в расстоянии до здания, которое отапливается, но не газифициуется, и принадлежит заказчику. )
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 25.12.2012, 08:26 | Сообщение # 6
Группа: Абитуриент





Здесь вроде намек на транзит, если да, то - технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, п. 28, 30.
 


aktimaДата: Вторник, 25.12.2012, 10:17 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Томск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот теперь другой вопрос назрел....
В соответствии с ПБ 12-529-03:
1) п. 2.7.9 - газопровод идет снаружи (а не внутри) по стене отапливаемого здания, но не газифицируемого - и поэтому вопрос будет ли он являться транзитным? (Все на территории заказчика и в границах отведенной земли, здание категории Г, степени огнестойкости I-II) wacko
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 25.12.2012, 10:54 | Сообщение # 8
Группа: Абитуриент





Цитата (aktima)
по стене отапливаемого здания, но не газифицируемого

однозначно транзит
 
 
LevaKДата: Вторник, 25.12.2012, 13:04 | Сообщение # 9
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Котельная и отапливаемое здание - совершенно отдельные здания (по документам)? Между ними можно пройти? Или это части одного здания?
 


aktimaДата: Вторник, 25.12.2012, 13:15 | Сообщение # 10
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Томск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
LevaK, котельная блочно-модульная отдельно стоит от этого здания, но на территории заказчика, земля отведена так, что можно пройти либо по стене здания (негазифицируемом) заказчика либо по опорам (но граница отведенной земли в среднем составляет 1,5 м со стороны стены здания заказчика где бы мы шли на креплениях)
 
 
gasparДата: Среда, 26.12.2012, 00:15 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3463
Репутация: 264
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СНиП 42-01-2002 пункт 5.3.2.
В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса СО и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м
Технический регламент о безопасности систем гаозраспределения
30. Не допускается проектирование транзитной прокладки наружных газопроводов всех категорий, предусмотренных приложением N 1 к настоящему техническому регламенту, по территориям складов легковоспламеняющихся и горючих материалов группы Г1 - Г4, а также по стенам и над кровлями производственных зданий, выполненных из горючих материалов группы Г1 - Г4, общественных зданий и сооружений.
Исключение составляет транзитная прокладка газопровода, относящегося к категориям среднего давления и низкого давления, номинальный размер диаметра которого не превышает 100 миллиметров, по стенам одного жилого здания I - III степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 метра.

СП 42-102-2004, приложение Н
Жилые, общественные, административные, бытовые здания I - III степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности классов С0, С1 - расстояние от газопровда высокогом давления надземного 5 метров.

Если здание производственное и не попадает в редакцию пункта 30 , то в принципе тразит возможен. А так - извольтесь не ближе 5 метров закончить надземный газопровод.
 
 
aktimaДата: Среда, 26.12.2012, 07:31 | Сообщение # 12
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Томск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, А как тогда быть с ПБ 12-529-03 п. 2.7.9? там указано. что транзитом считается только если идет внутри помещения, а про то, если снаружи ни слова... ((
 


АбитуриентДата: Среда, 26.12.2012, 08:36 | Сообщение # 13
Группа: Абитуриент





[quote=aktima]А как тогда быть с ПБ 12-529-03 п. 2.7.9[/quote]
1)Технический регламент выше рангом
2)ПБ 12-529-03, раздел 2.7 - [b]Газопотребляющие системы[/b], а не газораспределительные.

Добавлено (26.12.2012, 08:36)
---------------------------------------------
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, термины и определения:
"транзитная прокладка газопровода" - прокладка газопровода по конструкциям негазифицированного
здания или помещения.

 
 
РастыкаДата: Среда, 26.12.2012, 10:31 | Сообщение # 14
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Был проект, в котором вёлся подземный газопровод высокого давления. По предписанию заказчика часть его должна была проходить по фасаду гаража надземно. Предусмотрел выход газопровода из земли на расстоянии 7м от фундамента гаража. Экспертиза потребовала выйти непосредственно у стены гаража, как цокольный ввод. Спорить не стал.
 
 
teodolit3Дата: Четверг, 03.01.2013, 10:37 | Сообщение # 15
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 2
Город: Кавказский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Кстати, не так давно столкнулся обратным, в аналогичной ситуации - Горгаз заставил "отодвинуть" стояк Г3 на 3,5м от здания (III степени огнестойкости класса СО) на котором висит ГРПШ-10, сославшись на пресловутые 7,0м. Как доказать? На что сослаться?..
 


  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz