Dima75Дата: Понедельник, 16.04.2012, 12:46 | Сообщение # 46
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (kapusta)
А что получится если не будет контроля и каждый будет делать как ему захочется?

Контролировать и диктовать, навязывать-разные вещи. Суть не в этом, то что Вы на этом форуме уже хорошо.
Quote (kapusta)
Не слабо, а не положенно. Диаметр выбирается согласно расчета и схемы газоснабжения при проектировании, меньше чем в схеме он быть не должен. Суть ТУ - проверить возможность подачи необходимых объемов газа, указать точку подключения и прочие требования. На счет последней инстанции, это не попытка "выпендриться". Проект должен быть согласован в ГРО, нет согласования - нет договора поставки газа. Если вопреки всему заложить меньший диаметр, то все конечно будет работать, но при дальнейшем расширении сетей - это лишние проблеммы для новых потребителей после того участка, они же пойдут за ТУ, а там все впритык - перекладывать газопровод, прокладывать еще один параллельно, делать закольцовку, повышать давление?

Все правильно. Различие только в разных исходных. Т.е. имеете ли Вы разработанную и утвержденную схему газоснабжения или нет. Вопрос, в общем-то, спорный-за чей счет это делается? Не хотелось бы чтобы ГРО обязывало это делать ЗАКа. ГРО- газораспределительная организация, не забывайте об этом. Именно Вы должны осознанно представлять систему газораспределения населенного пункта.
Quote (kapusta)
Количество перспективных потребителей должна считать администрация поселения. Если уж на то пошло, можно уточнить у них и может быть удасться сделать корректировку.

К сожалению, делает это все проектировщик (за деньги ЗАКа)- если у ГРО и Администрации муниципалитета нет на это желания (денег). Разработанная схема (проектный гидравлический расчет) утверждается архитектурой муниципалитета и ГРО.
 
 
kapustaДата: Вторник, 17.04.2012, 09:17 | Сообщение # 47
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 18
Репутация: 1
Город: Кировская обл.
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Схемы газоснабжения у нас разработанны 40 лет назад, срок действия 10 лет. Соответственно каждые 10 лет они пересчитываются с добавкой новых кварталов, поселений и т.п., Делаются до сих пор в гипрогазе местном.
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 17.04.2012, 09:37 | Сообщение # 48
Группа: Абитуриент





Газпром по требования Правительства занимается газификацией регионов России. Практически все схемы газификации переработаны или перерабатываются. Корректировка схем проходит раз в 5 лет. О каких 40 годах и 10 летнем периоде идёт речь? Что за "местный гипрогаз"? Филиал ОАО "ГипроНИИгаз"?
Первоначальный вопрос был от группы - 10 собственников, которые хотят газифицироваться. Если схемой предусмотрена прокладка 315 мм, то они имеют полное право узнать на каком основании выбран такой диаметр, кто ещё должен подключиться к этой трубе. А потом решать, или искать "соучастников в строительстве", или обращаться к местной администрации о долевом участии, или добиваться уменьшения диаметра, или строить газопровод 315 мм, а потом сдавать его в аренду облгазу и брать дополнительную плату за новые подключения. В любом случае при этом неизбежно потребуется точно знать свои права на имущество в виде построенного газопровода. От этого зависит их дальнейшая выгода от газификации своих домов.
 


Dima75Дата: Вторник, 17.04.2012, 10:48 | Сообщение # 49
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Абитуриент)
Газпром по требования Правительства занимается газификацией регионов России. Практически все схемы газификации переработаны или перерабатываются. Корректировка схем проходит раз в 5 лет. О каких 40 годах и 10 летнем периоде идёт речь? Что за "местный гипрогаз"? Филиал ОАО "ГипроНИИгаз"?
Первоначальный вопрос был от группы - 10 собственников, которые хотят газифицироваться. Если схемой предусмотрена прокладка 315 мм, то они имеют полное право узнать на каком основании выбран такой диаметр, кто ещё должен подключиться к этой трубе. А потом решать, или искать "соучастников в строительстве", или обращаться к местной администрации о долевом участии, или добиваться уменьшения диаметра, или строить газопровод 315 мм, а потом сдавать его в аренду облгазу и брать дополнительную плату за новые подключения. В любом случае при этом неизбежно потребуется точно знать свои права на имущество в виде построенного газопровода. От этого зависит их дальнейшая выгода от газификации своих домов.

В точку!!!
 
 
kapustaДата: Вторник, 17.04.2012, 12:02 | Сообщение # 50
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 18
Репутация: 1
Город: Кировская обл.
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что-то действительно много хватанул, первая схема 1982 года. А по сути вопроса я уже отвечал выше.
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 20.04.2012, 14:39 | Сообщение # 51
Группа: Абитуриент





Dima75 дайте материал по изменению диаметра трубы-если найдёте. Был у помошника депутата по этому вопросу. Есть следующие варианты: 1.идти в администрацию выбивать деньги на трубу 315, её по закону должен делать город, если заложат и выделят. (может длиться несколько лет , в горгазе сказали план до 2025 года),2.изменять трубу в горгазе ( больше гемороя, но выглядит реальнее). Пойду сразу двумя путями. В связи с этим возникают вопросы: как переделать в проекте-если изменят? Останется ли в силе этот проект. сколько примерно стоит госэкспертиза проекта?
 


barkДата: Пятница, 20.04.2012, 15:30 | Сообщение # 52
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Абитуриент)
сколько примерно стоит госэкспертиза проекта?

Стоимость проведения госэкспертизы берется в процентном соотношении от стоимости проектной документации (посчитанной по сборникам базовых цен), в вашем случае около 30% от стоимости проекта. Если финансирование строительства проектируемого объекта будет не из муниципального/федерального источника, то нет необходимости в государственной экспертизе - можно в частную/коммерческую негосударственную экспертизу, где стоимость договорная.
Вопрос ко всем кстати: у кого в каких регионах создан социальный институт негосударственной экспертизы, результаты которой в виде заключений принимаются муниципальными органами (для выдачи местной администрацией разрешения на строительство) и органами исполнительной власти (для ОПО имеется в виду Ростехнадзор в первую очередь)?
 
 
Dima75Дата: Суббота, 21.04.2012, 20:10 | Сообщение # 53
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Абитуриент)
Dima75 дайте материал по изменению диаметра трубы-если найдёте. Был у помошника депутата по этому вопросу. Есть следующие варианты: 1.идти в администрацию выбивать деньги на трубу 315, её по закону должен делать город, если заложат и выделят. (может длиться несколько лет , в горгазе сказали план до 2025 года),2.изменять трубу в горгазе ( больше гемороя, но выглядит реальнее). Пойду сразу двумя путями. В связи с этим возникают вопросы: как переделать в проекте-если изменят? Останется ли в силе этот проект. сколько примерно стоит госэкспертиза проекта?

Увы, с переездом утеряно. Объясню, как делали...
1. В архитектуре муниципалитета получите официальное подтверждение перспективы застройки района. Пишите на главу с изложением сути дела и обязательно зарегистрируйте. (Еще лучше делать через депутатов Вашего района).
2. Предоставляете данные проектировщику. Дальше его работа-свести действующую систему газораспределения и проектируемую.
3. Проектный гидравлический расчет утвердить в муниципалитете.
4. Пишите официальное письмо в горгаз на изменение диаметра газопровода, приложив утвержденную схему.

Самое главное утвердить схему в администрации, поскольку именно они отвечают за развитие муниципального образования (т.е. основное решение за ними). Как правило в каждой администрации есть зам главы по газоснабжению-идите к нему к депутатам своего района.
Абитуриент, все-таки подумайте о софинансировании. Поскольку Ваш уличный газопровод скорей всего будет отнесен к линейному объекту (требующим разрешения на строительство), то госэкспертиза неизбежна. Поэтому узнайте в муниципалитете потребуется ли госэкспертиза на Ваш объект или нет (можете официальным письмом на бланке Вашего кооператива). Правда госэкспертиза, при софинансировании, (стоимость смотру ув. bark) за Ваш счет, за "наружку" придется заплатить 10% от сметной стоимости строительства, "внутрянка" тоже за Ваш счет.
Вообщем, пишите-не стесняйтесь, чем могу -помогу, а если не прав, то меня поправят! biggrin

Добавлено (21.04.2012, 09:38)
---------------------------------------------
PS. Проект тоже за Ваш счет. Самое интересное, что официальная смета на СМР, с положительным заключением госэкспертизы, достаточно "раздута"+ достаточно высокая стоимость проектирования под госэкспертизу. Сталкивался с такой ситуацией что строительство (не более 500м) газопроводов за свой счет более выгодно (за "нал" можно "поторговаться" со строителями). Иногда программу софинансирования называю "гослохотрон". Но у Вас-то, помоему, точно госэкспертиза. Поэтому, в первую очередь, именно это и уточняйте.

Добавлено (21.04.2012, 20:10)
---------------------------------------------

Quote (bark)
Вопрос ко всем кстати: у кого в каких регионах создан социальный институт негосударственной экспертизы, результаты которой в виде заключений принимаются муниципальными органами (для выдачи местной администрацией разрешения на строительство) и органами исполнительной власти (для ОПО имеется в виду Ростехнадзор в первую очередь)?

bark, если не трудно, можно поподробней?
 
 
barkДата: Суббота, 21.04.2012, 22:03 | Сообщение # 54
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Dima75)
если не трудно, можно поподробней?

Подробнее тут: http://proekt-gaz.ru/forum/2-2178-1
Приглашаю всехжелающих к обсуждению данной темы
 