расчёт потребности в топливе ( природный газ )
gasparДата: Воскресенье, 24.05.2020, 10:17 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GilPerreault ()
Да, но там для ПГ-4+Проточной водонагреватель, а в моём случае - только колонки
Мне видится что заявленный коэффициент применять можно как для плит и колонок, так и для колонок в отдельности Очевидно, что колонка работает примерно  в тот же период времени что и плита. Будет небольшой запс в расходе, это хорошо
 
 
GilPerreaultДата: Понедельник, 25.05.2020, 08:04 | Сообщение # 17
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 39
Репутация: 0
Город: N
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
А приготовление пищи, электрическое?
Да

Добавлено (25.05.2020, 08:25)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
колонка работает примерно  в тот же период времени что и плита
Сомнительно. Процесс принятия ванны явно не совместим с процессом приготовления пищи.

Добавлено (25.05.2020, 08:31)
---------------------------------------------

Цитата zorik2 ()
КПД суммарно установленных водонагревателей
Поквартирное отопление и ГВС от настенных котлов. КПД каждого - 92,9 в режиме ГВС. Тогда как будут соответствовать это значение значению максимальной теплоты на ГВС (где не учитывается КПД) (А.5 СП 281.1325800.2016)


Сообщение отредактировал GilPerreault - Понедельник, 25.05.2020, 08:24
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 25.05.2020, 10:07 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Котел это агрегат который имеет своё КПД. Неважно на что используется полученная энергия на нагрев системы отопления или ГВ. Другое дело как эта энергия распределяется. На нагрева системы отопления всегда расходуется меньше энергии т.к. нагрев происходит всего на 20 - 30 град в максимуме (подача 80_90 град, обратка 70 град это при максимальном расходе тепла на отопления, кроме этого здания, которое отапливается, имеет инерционность при остывании и зависит от эффективность ограждающих конструкций. Так из исходя из этого  и кратковременной работы  на приготовления ГВ на период работы теплогенератора на нагрев воды для ГВ, его вся мощность используется  для этого, тепло на отопления не идет. Затраты тепловой энергии на нагрев воды очень большие, т.к. надо нагреть воду от 5 град до 55 град. Поэтому КПД котла при нагреве воды на ГВ всегда ниже чем при работе только на отопление ( не у всех производителей хватает совести их публиковать). Для того чтобы сэкономить на мощности расхода тепла на ГВ, можно применить бойлер косвенного нагрева  https://www.youtube.com/watch?v=eLCi73UfEPQ  Это существенно уменьшит расход тепла на ГВ и соответственно расход газа. Я думаю, что для инженерного расчета (который должен всегда иметь логичный запас) можно согласиться с предложением уважаемого gaspar, по коэффициенту или взяв его для такого количества квартир где то в районе 0,2
 


gasparДата: Понедельник, 25.05.2020, 10:07 | Сообщение # 19
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GilPerreault ()
Сомнительно. Процесс принятия ванны явно не совместим с процессом приготовления пищи.
Речь идёт не о конкретном времени, а о  часовых максимумах  -утро/вечер.  Учитывая, что расход горелками рабочего стола плит по сравнению с расходом газа на ГВС сравнительно мал,  очевидно можно принять указанный коэффициент по таблице 5.
Цитата GilPerreault ()
Поквартирное отопление и ГВС от настенных котлов. КПД каждого - 92,9 в режиме ГВС. Тогда как будут соответствовать это значение значению максимальной теплоты на ГВС (где не учитывается КПД) (А.5 СП 281.1325800.2016)
http://proekt-gaz.ru/forum/4-5427-1 тут уважаемый zorik2 приводил выдержки из статьи, по расчету расхода газа.  Если у вас количество квартир не  более 400 заморачиваться с таблицей А не советую. В тоже время, очевидно, что переводя калории в таблице А в расход газа нужно учитывать КПД оборудования, так как оно у каждого оборудования свое.
 
 
DимасДата: Четверг, 23.07.2020, 23:09 | Сообщение # 20
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток!
Подскажите ещё по одному вопросу:
Раньше к расчёту потребности в природном газе мы прикладывали "Сведения об установлении вида топлива ..." по совместному  приказу  Минэкономразвития России, МинэнергоРоссии   и  ОАО «Газпром» от 15 октября 2002г. № 333/358/101. Сейчас смотрю, он не действующий.
Есть ли замена ему или теперь эти сведения прикладывать не надо?
 
 