Воскресенье, 24.11.2024, 20:39
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 4 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Вентиляция топочной с котлом с закрытой камерой сгорания
balanoffДата: Понедельник, 28.01.2013, 12:52 | Сообщение # 46
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проект-газ
 
 
iveldiДата: Вторник, 29.01.2013, 21:53 | Сообщение # 47
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Екатеринодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
нет там пункта 6.5.1.11.!
тем более в разделе 6 упоминаний о кратности воздухообмена и + 100м3 на горение.......
 
 
NightlisДата: Четверг, 31.01.2013, 10:59 | Сообщение # 48
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 1
Город: Откуда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Извиняюсь выложил свой проектный вариант СП. Тогда Вам надо делать расчет, с учетом всех составляющих и будет сщаастье!!!

Пи.Си. но 1 крата и 100м3/ч ч/з окна Вам точно хватит

Добавлено (31.01.2013, 10:59)
---------------------------------------------
Нашел другое. СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ

9.2 Расчетные параметры воздуха в помещениях жилого дома следует принимать по СП 60.13330 и с учетом оптимальных норм ГОСТ 30494. Кратность воздухообмена в помещениях в режиме обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 9.1.
Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт:
с открытой камерой сгорания 100м3/ч**
с закрытой камерой сгорания 1об/ч**** При установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м3/ч. П р и м е ч а н и е – Кратность воздухообмена в помещениях другого назначения следует назначать по СНиП 31-06 и СП 60.13330. 3/ч. П р и м е ч а н и е – Кратность воздухообмена в помещениях другого назначения следует назначать по СНиП 31-06 и СП 60.13330.
 


ArtgaydayДата: Понедельник, 14.04.2014, 19:58 | Сообщение # 49
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В продолжении темы про вентиляцию на кухне при установки газовой плиты и газового котла.
Пункт 2.7.1 ПБ 529-03 "Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3-х кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время"
Можно ли руководствоваться данным требованием при проектировании котлов на кухне? если нет - то почему?
 
 
gasparДата: Вторник, 15.04.2014, 09:15 | Сообщение # 50
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Во первых ПБ 12-529-03 не распространяются на жилые здания, Во вторых - заканчивают свое действие летом этого года
Если дом многоквартирный - см. СНиП 31-01-2003 таблица 9.1, СНиП 41-01-2003 пункт 6.28.
Если дом одноквартирный (частный0 - см. СНиП 31-02-2001 пункт 8.4

Да пребудут с вами газы.
 
 
ArtgaydayДата: Вторник, 15.04.2014, 10:01 | Сообщение # 51
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Правильно я понимаю если мы ставим на кухне с плитой еще и котел - то вентиляция расчитываем по СНиП 31-01-2001? т.е. однократный и не менее 60м3.
 


gasparДата: Вторник, 15.04.2014, 10:47 | Сообщение # 52
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не знаю как другие. Я именно так и понимаю. Тем боле что эти пункты входят в перечень по распоряжению Правительства 1047-р от 21.06.2010

Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 15.04.2014, 10:47
 
 
gaz163Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:14 | Сообщение # 53
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Жигулевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для теплогенераторной с котлом мощностью 44,4 кВт, с вытяжкой в объеме 3х кратного воздухообмена нужна жалюзийная решетка?
 
 
Dima75Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:26 | Сообщение # 54
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaz163, можно посчитать зная объем помещения и расход воздуха на горение ( у Вас примерно 50 м3/ч - только на горение при НУ), "живое сечение" щелей надо посчитать, скорость в приточном устройстве- не более 1м/с.
Не считая полагаю, что приточку делать надо... biggrin
 


balanoffДата: Среда, 10.09.2014, 09:08 | Сообщение # 55
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaz163 ()
нужна жалюзийная решетка?
Вы можете дышать через грелку или в противогазе с закрытым фильтром?
 
 
hrol495Дата: Пятница, 01.06.2018, 12:00 | Сообщение # 56
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Абитуриент ()
1,0 м3/ч - полный штиль
Это опечатка - на самом деле 1-нократный воздухообмен
это опечатка на самом деле 1000 м3/час

откуда информация об опечатке?! что за отсебятина?
 
 
ecoproekДата: Суббота, 09.06.2018, 15:41 | Сообщение # 57
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Репутация: 2
Город: Анапа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Абитуриент, Помещение теплогенератора и теплогенераторная - это одно и тоже.
 


cercos83Дата: Понедельник, 15.07.2019, 12:43 | Сообщение # 58
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тут оказывается вышел СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления."  Судя по всему возвращаемся к 3-х кратному воздухообмену. Хотя его еще не включили в перечень стандартов, но это вопрос времени. Да здравствует глобальное потопление. :weep:
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 15.07.2019, 15:28 | Сообщение # 59
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
СП 402.1325800.2018 Раздел 5  Многоквартирные жилые дома 5.21 Вентиляцию помещения, предназначенного для установки газоиспользующего оборудования, следует выполнять в соответствии с 5.9.
п.5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 15.07.2019, 15:40
 
 
DobriyДата: Среда, 03.11.2021, 16:32 | Сообщение # 60
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 110
Репутация: 2
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день , насколько помню, для частного блокированного дома вентиляцию кухни, где стоят котел (коакс) и плита считается как один крат  + 100 м3 на плиту
но в сп 402 ... есть пункт 5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа.
В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м/ч на работу газовой плит...

правильно ли брать все таки однократный воздухообмен для котлов не атмосферных, и если да , где это написано, чтобы пересиливало п. 5,9 сп 402...?
 


  • Страница 4 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz