Вентиляция топочной с котлом с закрытой камерой сгорания
|
|
balanoff | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 12:52 | Сообщение # 46 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Проект-газ
|
|
|
|
iveldi | Дата: Вторник, 29.01.2013, 21:53 | Сообщение # 47 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Екатеринодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| нет там пункта 6.5.1.11.! тем более в разделе 6 упоминаний о кратности воздухообмена и + 100м3 на горение.......
|
|
|
|
Nightlis | Дата: Четверг, 31.01.2013, 10:59 | Сообщение # 48 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 1
Город: Откуда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Извиняюсь выложил свой проектный вариант СП. Тогда Вам надо делать расчет, с учетом всех составляющих и будет сщаастье!!!
Пи.Си. но 1 крата и 100м3/ч ч/з окна Вам точно хватит
Добавлено (31.01.2013, 10:59) --------------------------------------------- Нашел другое. СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
9.2 Расчетные параметры воздуха в помещениях жилого дома следует принимать по СП 60.13330 и с учетом оптимальных норм ГОСТ 30494. Кратность воздухообмена в помещениях в режиме обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 9.1. Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт: с открытой камерой сгорания 100м3/ч** с закрытой камерой сгорания 1об/ч**** При установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м3/ч. П р и м е ч а н и е – Кратность воздухообмена в помещениях другого назначения следует назначать по СНиП 31-06 и СП 60.13330. 3/ч. П р и м е ч а н и е – Кратность воздухообмена в помещениях другого назначения следует назначать по СНиП 31-06 и СП 60.13330.
|
|
|
|
Artgayday | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 19:58 | Сообщение # 49 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В продолжении темы про вентиляцию на кухне при установки газовой плиты и газового котла. Пункт 2.7.1 ПБ 529-03 "Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3-х кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время" Можно ли руководствоваться данным требованием при проектировании котлов на кухне? если нет - то почему?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 15.04.2014, 09:15 | Сообщение # 50 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Во первых ПБ 12-529-03 не распространяются на жилые здания, Во вторых - заканчивают свое действие летом этого года Если дом многоквартирный - см. СНиП 31-01-2003 таблица 9.1, СНиП 41-01-2003 пункт 6.28. Если дом одноквартирный (частный0 - см. СНиП 31-02-2001 пункт 8.4
Да пребудут с вами газы.
|
|
|
|
Artgayday | Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:01 | Сообщение # 51 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Правильно я понимаю если мы ставим на кухне с плитой еще и котел - то вентиляция расчитываем по СНиП 31-01-2001? т.е. однократный и не менее 60м3.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:47 | Сообщение # 52 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не знаю как другие. Я именно так и понимаю. Тем боле что эти пункты входят в перечень по распоряжению Правительства 1047-р от 21.06.2010
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 15.04.2014, 10:47 |
|
|
|
gaz163 | Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:14 | Сообщение # 53 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Жигулевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Для теплогенераторной с котлом мощностью 44,4 кВт, с вытяжкой в объеме 3х кратного воздухообмена нужна жалюзийная решетка?
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:26 | Сообщение # 54 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| gaz163, можно посчитать зная объем помещения и расход воздуха на горение ( у Вас примерно 50 м3/ч - только на горение при НУ), "живое сечение" щелей надо посчитать, скорость в приточном устройстве- не более 1м/с. Не считая полагаю, что приточку делать надо...
|
|
|
|
balanoff | Дата: Среда, 10.09.2014, 09:08 | Сообщение # 55 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaz163 ( ) нужна жалюзийная решетка? Вы можете дышать через грелку или в противогазе с закрытым фильтром?
|
|
|
|
hrol495 | Дата: Пятница, 01.06.2018, 12:00 | Сообщение # 56 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Абитуриент ( ) 1,0 м3/ч - полный штиль Это опечатка - на самом деле 1-нократный воздухообмен это опечатка на самом деле 1000 м3/час
откуда информация об опечатке?! что за отсебятина?
|
|
|
|
ecoproek | Дата: Суббота, 09.06.2018, 15:41 | Сообщение # 57 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Репутация: 2
Город: Анапа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Абитуриент, Помещение теплогенератора и теплогенераторная - это одно и тоже.
|
|
|
|
cercos83 | Дата: Понедельник, 15.07.2019, 12:43 | Сообщение # 58 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Тут оказывается вышел СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления." Судя по всему возвращаемся к 3-х кратному воздухообмену. Хотя его еще не включили в перечень стандартов, но это вопрос времени. Да здравствует глобальное потопление. :weep:
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 15.07.2019, 15:28 | Сообщение # 59 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| СП 402.1325800.2018 Раздел 5 Многоквартирные жилые дома 5.21 Вентиляцию помещения, предназначенного для установки газоиспользующего оборудования, следует выполнять в соответствии с 5.9. п.5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 15.07.2019, 15:40 |
|
|
|
Dobriy | Дата: Среда, 03.11.2021, 16:32 | Сообщение # 60 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 110
Репутация: 2
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день , насколько помню, для частного блокированного дома вентиляцию кухни, где стоят котел (коакс) и плита считается как один крат + 100 м3 на плиту но в сп 402 ... есть пункт 5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м/ч на работу газовой плит...
правильно ли брать все таки однократный воздухообмен для котлов не атмосферных, и если да , где это написано, чтобы пересиливало п. 5,9 сп 402...?
|
|
|
|