Футляры для газовых труб
|
|
ptyuchina | Дата: Понедельник, 24.03.2008, 17:34 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: СПб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Смысл такой. Технически директор озадачил вопросом типа фигле мы в проекты вносим в качестве полиэтиленового футляра газовые трубы. Нельзя ли применять более дешевые трубы из технического полиэтилена или водопроводные...? Так вот перекопав основные СНиП, СП и ПБ, я ничего не обнаружил кроме общих фраз типа: ".53 Футляры для газопроводов следует предусматривать для защиты газопровода от внешних нагрузок, от повреждений в местах пересечения с подземными сооружениями и коммуникациями, а также для возможности ремонта и замены, обнаружения и отвода газа в случае утечки. Соединения составных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность. Футляры изготавливаются из материалов, отвечающих условиям прочности, долговечности и надежности (сталь, асбестоцемент, полиэтилен и т.д.). При этом в местах пересечения газопровода с каналами тепловых сетей, а также на переходах через железные дороги общей сети рекомендуется предусматривать металлические футляры." Так вот собственно и вопрос: а можно ли использовать более дешевые полиэтиленовые труби или нет? и если нет, то где ссылка на нормативный документ. Заранее благодарен, вдруг кто сталкивался.
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 24.03.2008, 18:30 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Что за полиэтиленовые трубы Вы хотите использовать? При производстве работ и при проектировании необходимо прикладывать сертификаты и разрешения на футляры для экспертизы.Есть ли у Вас, какие либо из этих документов?
|
|
|
|
ptyuchina | Дата: Вторник, 25.03.2008, 12:41 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: СПб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На вспомогательное оборудование такое как защитный футляр, ковер и т.д. сертификаты не требуются... Смысл иметь сертификат на трубу которая не проводит газ, а лишь выполняет защитную функцию... Кроме прочностных к ней нет больше требований
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Вторник, 25.03.2008, 13:32 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| У нас например, требуют сертификаты на футляры...
|
|
|
|
alus | Дата: Пятница, 28.03.2008, 17:17 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (ptyuchina) Нельзя ли применять более дешевые трубы из технического полиэтилена или водопроводные...? Футляр-футляру рознь. Газопроводы прокладываются в футлярах при переходе через дороги, при пересечении теплосетей, при прокладке в стесненных условиях, при выходе газопровода из земли и т.д. Я из Украины, у нас ДБН на газоснабжение, там все подробно про футляры доведено. Думаю в остальных ПБ и СНиПах тоже.
|
|
|
|
lava_lava | Дата: Среда, 11.06.2008, 08:02 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У нас замечания экспертизы были - футляр только SDR11
|
|
|
|
tachiana | Дата: Четверг, 27.02.2014, 08:26 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| я вообще не могу найти достойной информации про футляры и их подбор относительно диаметра труб, мне важен футляр при пересечении трубы со стеной. Не подскажете нормативную документацию, где можно это прочесть?
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Четверг, 27.02.2014, 08:43 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| C просторов интернета
Добавлено (27.02.2014, 08:43) ---------------------------------------------
Цитата tachiana ( ) футляры и их подбор относительно диаметра труб СП 42-101-2003 4.8 Проектирование вводов газопроводов в здания рекомендуется вести с учетом обеспечения свободного перемещения газопровода в случаях деформаций зданий и (или) газопровода за счет компенсатора (как правило, П-, Г- или Z-образного, сильфонного и т.д.) на наружном газопроводе или размеров и конструкции заделки футляра в местах прохода через наружные стены здания и фундаменты.
6.7 При прокладке газопроводов через конструкции зданий и сооружений газопроводы следует заключать в футляр. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичными материалами. Края футляров должны быть на одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкций стен и не менее чем на 50мм выше поверхности пола. Кольцевой зазор между газопроводом и футляром должен быть не менее 10мм, а для газопроводов условным диаметром до 32мм - не менее 5мм. Участок газопровода, прокладываемый в футляре, окрашивают до его монтажа.
(не было времени искать в новых НТД)
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 27.02.2014, 08:31 |
|
|
|
defuser | Дата: Четверг, 27.02.2014, 09:08 | Сообщение # 9 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата tachiana ( ) мне важен футляр при пересечении трубы со стеной Это не нормативная документация, но для ориентира сойдет.
А футляры при подземной прокладке ПЭ-газопроводов можно посмотреть рекомендации ( в п 5.11-5.12 СП 42-103-2003, только лучше брать все-таки чуть больше, чем там рекомендовано. Как пример, D315 в D400SDR11 ( 400-36,3х2=327,4 - внутренний диаметр) с учетом сварки и овализации оочень трудно протолкнуть
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:40 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата lava_lava ( ) У нас замечания экспертизы были - футляр только SDR11 SDR 11 на футляр лишь в том случае если вы прокладываете методом ННБ... А вообще ptyuchina, много ли вы на этом выиграете?? какая будет экономия на футляре в 20 м??? И какие трубы вы предлагаете? по какому ГОСТ?
|
|
|
|
knmdk | Дата: Пятница, 28.02.2014, 00:50 | Сообщение # 11 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ... Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) А вообще ptyuchina, много ли вы на этом выиграете?? какая будет экономия на футляре в 20 м??? И какие трубы вы предлагаете? по какому ГОСТ? Боюсь, уважаемый ptyuchina за прошедшие 6 лет с момента открытия этой темы уже столько сэкономил, что нам и не снилось... Ох не думаю, что он внезапно раскроет секрет своего обогащения!
|
|
|
|
kiska-iriska | Дата: Пятница, 28.02.2014, 09:11 | Сообщение # 12 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мы тоже закладываем на футляры трубы (если полиэтиленовые) для воды SDR17.
|
|
|
|
hrol495 | Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:30 | Сообщение # 13 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата luxemburg ( ) 6.7 При прокладке газопроводов через конструкции зданий и сооружений газопроводы следует заключать в футляр. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичными материалами. формулировка "другими эластичными материалами" допускает использование монтажной пены?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:57 | Сообщение # 14 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А пена эластичная разве. Плюс от минусовых температур и излучения солнца - может крошится . Я бы использовал пену - для заделки , но по краям футляра - битумный морозостойкий герметик типа Макрофлекс.
|
|
|
|
hrol495 | Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:03 | Сообщение # 15 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) А пена эластичная разве. Плюс от минусовых температур и излучения солнца - может крошится . Я бы использовал пену - для заделки , но по краям футляра - битумный морозостойкий герметик типа Макрофлекс. да вот тоже размышлял размышлял... но так ни к чему и не пришел. суть в том, что как пену "заделать" так, чтобы она не полезла наружу? а если ей наружу нельзя, то и заделать значит ею не получится. а битум да, битум решает. Вопрос в технологичности монтажа, с битумом и паклей - тот ещё геморрой, вот и хотелось что-нибудь попроще применить...
хм.. а монтажники окон пенят окна... а потом между окном и проемом образуется щель? (задумалсо). Спасибо, gaspar
|
|
|
|