Понедельник, 25.11.2024, 09:35
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Футляры для газовых труб
ptyuchinaДата: Понедельник, 24.03.2008, 17:34 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Смысл такой. Технически директор озадачил вопросом типа фигле мы в проекты вносим в качестве полиэтиленового футляра газовые трубы.
Нельзя ли применять более дешевые трубы из технического полиэтилена или водопроводные...?

Так вот перекопав основные СНиП, СП и ПБ, я ничего не обнаружил кроме общих фраз типа:
".53 Футляры для газопроводов следует предусматривать для защиты газопровода от внешних нагрузок, от повреждений в местах пересечения с подземными сооружениями и коммуникациями, а также для возможности ремонта и замены, обнаружения и отвода газа в случае утечки. Соединения составных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность.
Футляры изготавливаются из материалов, отвечающих условиям прочности, долговечности и надежности (сталь, асбестоцемент, полиэтилен и т.д.). При этом в местах пересечения газопровода с каналами тепловых сетей, а также на переходах через железные дороги общей сети рекомендуется предусматривать металлические футляры."

Так вот собственно и вопрос: а можно ли использовать более дешевые полиэтиленовые труби или нет? и если нет, то где ссылка на нормативный документ.

Заранее благодарен, вдруг кто сталкивался.

 
 
proekt-gazДата: Понедельник, 24.03.2008, 18:30 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Что за полиэтиленовые трубы Вы хотите использовать? При производстве работ и при проектировании необходимо прикладывать сертификаты и разрешения на футляры для экспертизы.Есть ли у Вас, какие либо из этих документов?
 
 
ptyuchinaДата: Вторник, 25.03.2008, 12:41 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На вспомогательное оборудование такое как защитный футляр, ковер и т.д. сертификаты не требуются...
Смысл иметь сертификат на трубу которая не проводит газ, а лишь выполняет защитную функцию...
Кроме прочностных к ней нет больше требований
 


proekt-gazДата: Вторник, 25.03.2008, 13:32 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
У нас например, требуют сертификаты на футляры...
 
 
alusДата: Пятница, 28.03.2008, 17:17 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (ptyuchina)
Нельзя ли применять более дешевые трубы из технического полиэтилена или водопроводные...?

Футляр-футляру рознь.
Газопроводы прокладываются в футлярах при переходе через дороги, при пересечении теплосетей, при прокладке в стесненных условиях, при выходе газопровода из земли и т.д.
Я из Украины, у нас ДБН на газоснабжение, там все подробно про футляры доведено. Думаю в остальных ПБ и СНиПах тоже.
 
 
lava_lavaДата: Среда, 11.06.2008, 08:02 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У нас замечания экспертизы были - футляр только SDR11
 


tachianaДата: Четверг, 27.02.2014, 08:26 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
я вообще не могу найти достойной информации про футляры и их подбор относительно диаметра труб, мне важен футляр при пересечении трубы со стеной. Не подскажете нормативную документацию, где можно это прочесть?
 
 
luxemburgДата: Четверг, 27.02.2014, 08:43 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
C просторов интернета

 

 

Добавлено (27.02.2014, 08:43)
---------------------------------------------

Цитата tachiana ()
футляры и их подбор относительно диаметра труб

СП 42-101-2003
4.8 Проектирование вводов газопроводов в здания рекомендуется вести с учетом
обеспечения свободного перемещения газопровода в случаях деформаций зданий и
(или) газопровода за счет компенсатора (как правило, П-, Г- или Z-образного, сильфонного и т.д.) на наружном газопроводе или размеров и конструкции заделки
футляра в местах прохода через наружные стены здания и фундаменты.

6.7 При прокладке газопроводов через конструкции зданий и сооружений газопроводы следует заключать в футляр. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичными материалами. Края футляров должны быть на одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкций стен и не менее чем на 50мм выше поверхности пола. Кольцевой зазор между газопроводом и футляром должен быть не менее 10мм, а для газопроводов условным диаметром до 32мм - не менее 5мм. Участок газопровода, прокладываемый в футляре, окрашивают до его монтажа.

(не было времени искать в новых НТД)
Прикрепления: 6625464.jpg (33.1 Kb) · 2302849.jpg (34.9 Kb) · 9337486.jpg (32.1 Kb) · 2810517.jpg (26.3 Kb)


Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 27.02.2014, 08:31
 
 
defuserДата: Четверг, 27.02.2014, 09:08 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата tachiana ()
мне важен футляр при пересечении трубы со стеной
Это не нормативная документация, но для ориентира сойдет.

А футляры при подземной прокладке  ПЭ-газопроводов можно посмотреть рекомендации ( в п 5.11-5.12 СП 42-103-2003, только лучше брать все-таки чуть больше, чем там рекомендовано. Как пример, D315 в D400SDR11 ( 400-36,3х2=327,4 - внутренний диаметр) с учетом сварки и овализации оочень трудно протолкнуть
Прикрепления: DjVu_Document.pdf (250.1 Kb)
 


fiat135Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:40 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата lava_lava ()
У нас замечания экспертизы были - футляр только SDR11
SDR 11 на футляр лишь в том случае если вы прокладываете методом ННБ...
А вообще ptyuchina, много ли вы на этом выиграете?? какая будет экономия на футляре в 20 м???
И какие трубы вы предлагаете? по какому ГОСТ?
 
 
knmdkДата: Пятница, 28.02.2014, 00:50 | Сообщение # 11
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ...
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
А вообще ptyuchina, много ли вы на этом выиграете?? какая будет экономия на футляре в 20 м??? И какие трубы вы предлагаете? по какому ГОСТ?
Боюсь, уважаемый ptyuchina за прошедшие 6 лет с момента открытия этой темы уже столько сэкономил, что нам и не снилось... Ох не думаю, что он внезапно раскроет секрет своего обогащения!
 
 
kiska-iriskaДата: Пятница, 28.02.2014, 09:11 | Сообщение # 12
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мы тоже закладываем на футляры трубы (если полиэтиленовые) для воды SDR17.
 


hrol495Дата: Вторник, 26.04.2016, 09:30 | Сообщение # 13
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата luxemburg ()
6.7 При прокладке газопроводов через конструкции зданий и сооружений газопроводы следует заключать в футляр. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичными материалами.
формулировка "другими эластичными материалами" допускает использование монтажной пены?
 
 
gasparДата: Вторник, 26.04.2016, 09:57 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А пена эластичная разве. Плюс от минусовых температур и излучения солнца - может крошится . Я бы использовал пену - для заделки , но по краям футляра - битумный морозостойкий герметик типа Макрофлекс.
 
 
hrol495Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:03 | Сообщение # 15
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
А пена эластичная разве. Плюс от минусовых температур и излучения солнца - может крошится . Я бы использовал пену - для заделки , но по краям футляра - битумный морозостойкий герметик типа Макрофлекс.
да вот тоже размышлял размышлял... но так ни к чему и не пришел.
суть в том, что как пену "заделать" так, чтобы она не полезла наружу? а если ей наружу нельзя, то и заделать значит ею не получится.
а битум да, битум решает. Вопрос в технологичности монтажа, с битумом и паклей - тот ещё геморрой, вот и хотелось что-нибудь попроще применить...

хм.. а монтажники окон пенят окна... а потом между окном и проемом образуется щель? (задумалсо).
Спасибо, gaspar
 


  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz