Газопровод, защитный футляр
|
|
lilshaker | Дата: Суббота, 22.03.2025, 18:48 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Атташе Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всем привет. Неоднократно сталкивался с подземной прокладкой по территории пром. предприятий газопроводов. Разумеется условно зеленых зон зачастую раз-два и обчелся. Все закатано в асфальте, для проезда техники которая будет транспортировать продукцию и или других нужд. К сожалению, иногда под асфальтированными участками, при проектировании попадают фитинги - отводы, тройники и т.д. В классический футляр из трубы большего диаметра заключить не получится. 1)Для таких случаев как подсказывает интернет существуют заказные варианты - композитные разборные футляры. На личном опыте не сталкивался с данными изделиями. Сталкивался ли кто то? Стоит ли овчинка выделки? По сути для минимизации воздействия от автотранспорта есть много вариантов. От заглубления до разработки спец покрытия ( для увеличения контакта давления на участок газопровода).
2) Не так давно нашел пункт СП 18.13330 с изм.2 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка 6.4 Не допускается размещение сетей инженерно-технического обеспечения с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами под производственными зданиями и инженерными сооружениями. Прокладку таких трубопроводов следует осуществлять под линейными сооружениями (железные дороги, внутриплощадочные автомобильные дороги и проезды, автомобильные разворотные площадки и др.) при условии выполнения мероприятий, защищающих трубопроводы от повреждений (футляры, обоймы, кожуха). Примечание - Диаметр футляра (обоймы, кожуха) определяется условиями производства работ и должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм, их концы должны выводиться на расстояние не менее 10 м за пределы пересечений. В верхней точке футляра (обоймы, кожуха) должна устанавливаться контрольная трубка или датчик контроля загазованности с выводом сигнала в диспетчерскую эксплуатационной организации.". Пункт включен в перечень обязательных. Очень интересно две вещи. Ладно первая про 200мм больше, то ладно. Вопрос скорее экономический ( в принципе сюда же и о выводе сигнала загазованности на диспетчерский пункт). А вот вывести на 10м за пределы пересечения?. Очень интересно.
|
|
|
|
Газовик | Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 08:00 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Администраторы
Сообщений: 142
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
| Для исключения всего этого геморроя, газопроводы по промпредприятиям обычно прокладывают надземно по эстакадам.
|
|
|
|
Старушка | Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 17:46 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 678
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У СП 18.13330.2018 уже действуют четыре изменения. Обязательных требований нет. Что касается футляров на трубопроводах, то размер футляра может быть другим и зависить от материала трубопровода и его назначения. Что касается надземной прокладки трубопроводов по промпредприятиям, то это не всегда удобно и тем более несовременно., если учитывать жизненный цикл трубопровода.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 25.03.2025, 09:15 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3594
Репутация: 284
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата lilshaker (  ) Очень интересно. Применяйте СП 62.13330.2011 в котором также имеются требования по выводу концов футляров с адекватными расстояниями
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 25.03.2025, 09:15 |
|
|
|