ruslan2104 | Дата: Вторник, 15.03.2022, 11:01 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день.Подскажите пожалуйста проектом предусмотрен ГРПШ с инфракрасной горелкой для обогрева, возможно ли его размещение на ОПО, ведь у горелки открытое горение.ОПО-компрессорная станция 1 категории.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 15.03.2022, 12:05 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГОСТ 34670-2020 6.2.13 Отопление ПРГ может осуществляться:- от централизованного источника тепла (от тепловых сетей систем теплоснабжения) через индивидуальный тепловой пункт; - от автономного источника тепла (отопительного газоиспользующего оборудования), работающего на природном газе; - от электрической системы отопления. 6.2.16 Размещение газовых и электрических инфракрасных излучателей в ПРГ не допускается
|
|
|
|