Воскресенье, 06.10.2024, 14:13
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Заправка и розлив топлива из котельной
КардиналДата: Вторник, 03.04.2018, 14:37 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 55
Репутация: 0
Город: Siberia City
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем привет! Ситуация: котельная имеет емкость объемом 50 м3 для хранения резервного дизтоплива. С недавних пор эта емкость стала своеобразной "мини-АЗС" для заправки дизтопливом техники. Имеется тенденция к тому, что эту "мини-АЗС" могут попросту легализовать, поставив заправочную колонку. Прошу помочь информацией, выдержками из ФНиП, ГОСТов и т.д. о том, что подобное нельзя устраивать. Пока ничего не могу найти. Заранее спасибо.
 
 
ilchenkoalina1988Дата: Пятница, 20.04.2018, 14:19 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем привет! Посоветуйте курсы для начинающих проектировщиков, либо курсы по профессиональной переподготовки на проектировщика систем газоснабжения. Заранее спасибо
 
 
zorik2Дата: Пятница, 20.04.2018, 19:32 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3999
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А сделать поиск в ГУГЛе?
http://pk-roat.ru/index.php/povyshenie-kvalifikatsii/proektirovanie
https://www.obuchenie-distantsionnoe.ru/%D1%83%....A%D0%B0
https://www.ec-pb.ru/distant....hchikov
http://upkpro.ru/?utm_so....ya.html


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 20.04.2018, 19:33
 


ЛСП2Дата: Четверг, 17.05.2018, 14:44 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 362
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Кардинал ()
Всем привет! Ситуация: котельная имеет емкость объемом 50 м3 для хранения резервного дизтоплива. С недавних пор эта емкость стала своеобразной "мини-АЗС" для заправки дизтопливом техники. Имеется тенденция к тому, что эту "мини-АЗС" могут попросту легализовать, поставив заправочную колонку. Прошу помочь информацией, выдержками из ФНиП, ГОСТов и т.д. о том, что подобное нельзя устраивать. Пока ничего не могу найти. Заранее спасибо.
СП 156.13130.2014 п. 6.10 «На территории АЗС допускается предусматривать котельные только для нужд АЗС». Колонку на котельной могут поставить для заправки автомобилей, которые принадлежат этой котельной - сделать топливозаправочный пункт техники (опять же с учетом требований СП), на котором нельзя легально продавать топливо сторонним потребителям. 
Для того, чтобы подобное легализовать, нужно будет разработать СТУ. При этом доказать, почему не возможно выполнить требование действующих нормативов.


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 17.05.2018, 14:48
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz