АГРС ГТЭС падение давления
|
|
ruslan2104 | Дата: Среда, 24.08.2016, 21:56 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГТЭС питается от нашей АГРС с давлением 1.4 МПа.На днях ГТЭС встала на трендах-распечатки компьютера показало что упало давление до нуля в газопроводе на 9 секунд на входе . Длина газопровода примерно 500 м диаметр 150.давление 1.4 МПа.Разве это возможно? Сбоев в работе регуляторов ну и самой АГРС не было.Хотя доказать нечем. АГРС не автоматизирован,и посмотреть на компьютере нет возможности.Все оборудование на сигнальных лампах и звонках от ЭКМов. Как объяснить потребителю,то есть Газотурбинной электростанции что это не возможно за 9 секунд потерять давление,и в то же время восстановить.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 25.08.2016, 07:56 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Сделайте расчёт аккумулирующей способности подводящего газопровода. Если аккумулирующая способность газопровода будет больше 9 сек., тогда это проблемы ГТЭС. Как мне видится, то это точно, но нужно доказать. Ссылки на пример расчета http://helpiks.org/7-20304.html http://spargalki.ru/transport/26-transport-nefti-gaza.html?start=10
|
|
|
|
ruslan2104 | Дата: Пятница, 26.08.2016, 04:48 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Что-то не получается у меня рассчитать. Помогите пожалуйста с расчетом
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 26.08.2016, 09:31 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я помог, дал пример в который надо подставить свои данные. Разберитесь в нем пожалуйста, Вам же этот расчет защищать надо и доказывать.
|
|
|
|