Газоснабжение гаража
krepikДата: Суббота, 11.12.2010, 12:02 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Сосногорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Выполнила проект на газоснабжение гаража. Точнее газ подводится к пристройке которая примыкает к гаражу. Отопительный агрегат АОГВ мощностью 29 кВт. Проект не согласовали из-за того что высота помещения должна быть не менее 2,5 м (у меня 2,18 м), естественное освещение предусмотреть, и указать какого типа двери из теплогенераторной в гараж.
Но ведь согласно СП 42-101-2003 высота помещения 2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт, оконные проемы и двери с пределом огнестойкости REI-45 - при установке оборудования cв. 60 кВт.
Помогите новичку пожалуйста!!!!Что делать cry


Ирина Крепская
 
 
АбитуриентДата: Среда, 02.02.2011, 00:01 | Сообщение # 2
Группа: Абитуриент





Вписать в проект, в особые условия - выполнить высоту помещения не ниже 2.5м, или перевести гараж в разряд бытового помещения, или опустить полы
 
 
ДиманчоДата: Среда, 02.02.2011, 01:28 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 31-106-2002...п.6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. С учетом требований СП 42-101 высоту в 2,2м можно считать минимально допустимой ( у вас почти 2,2м)..Попробуйте показать этот пункт в райгазе, если конечно газифицируете гараж на участке частного домовладения..В других случаях нормативы могут быть другими. Двери лучше сделать противопожарными, учитывая, что в гараже могут храниться горючие материалы (REI-45), не забудьте про вентиляцию, остекление с форточкой (или отдельную решетку на приток воздуха), и сигнализацию загазованности...
 


krepikДата: Пятница, 04.02.2011, 10:11 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Сосногорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Написала им целое письмо где указала что согласно 42-101-2003 высота может быть и 2 метра не согласовали. Написали опять что не менее 2,5, естественное освещение и 3-кратный воздухообмен и.т.д. Гараж находится в гаражном массиве. Приток у меня осуществляется через проем в нижней части двери не менее 0,028 м2. Вытяжка через вентканал из нержавеющей стали 140 мм. Этого мало зачем еще нужна форточка или решетка там и так дырок хватает:))))))Помогите люди!!!

Добавлено (04.02.2011, 10:11)
---------------------------------------------
Также в пристройке установила СГГ 10б и СОУ-1. Горгаз попросил данные о возможности подключения СОУ-1 к блоку-датчику СГГ 10Б

 
 
ДиманчоДата: Пятница, 04.02.2011, 12:35 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Без решетки все равно не обойтись...Ваш проем в нижней части двери может снегом замести и т.д.
Читаем СНиП 41-01-2003...п. 7.3 ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА....7.3.2 Низ отверстия для приемного устройства следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
А насчет щелей и дырок в стене вопрос философский wink
 
 
karchroДата: Пятница, 04.02.2011, 14:00 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (krepik)
зачем еще нужна форточка

Форточка по-любому должна быть.И площадь остекления должна соблюдаться. В СП и СНиПе по этому вопросу однознаяно сказано.
 