krepik | Дата: Суббота, 11.12.2010, 12:02 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Сосногорск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Выполнила проект на газоснабжение гаража. Точнее газ подводится к пристройке которая примыкает к гаражу. Отопительный агрегат АОГВ мощностью 29 кВт. Проект не согласовали из-за того что высота помещения должна быть не менее 2,5 м (у меня 2,18 м), естественное освещение предусмотреть, и указать какого типа двери из теплогенераторной в гараж. Но ведь согласно СП 42-101-2003 высота помещения 2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт, оконные проемы и двери с пределом огнестойкости REI-45 - при установке оборудования cв. 60 кВт. Помогите новичку пожалуйста!!!!Что делать
Ирина Крепская
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 02.02.2011, 00:01 | Сообщение # 2 |
Группа: Абитуриент
| Вписать в проект, в особые условия - выполнить высоту помещения не ниже 2.5м, или перевести гараж в разряд бытового помещения, или опустить полы
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Среда, 02.02.2011, 01:28 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 31-106-2002...п.6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. С учетом требований СП 42-101 высоту в 2,2м можно считать минимально допустимой ( у вас почти 2,2м)..Попробуйте показать этот пункт в райгазе, если конечно газифицируете гараж на участке частного домовладения..В других случаях нормативы могут быть другими. Двери лучше сделать противопожарными, учитывая, что в гараже могут храниться горючие материалы (REI-45), не забудьте про вентиляцию, остекление с форточкой (или отдельную решетку на приток воздуха), и сигнализацию загазованности...
|
|
|
|
krepik | Дата: Пятница, 04.02.2011, 10:11 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Сосногорск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Написала им целое письмо где указала что согласно 42-101-2003 высота может быть и 2 метра не согласовали. Написали опять что не менее 2,5, естественное освещение и 3-кратный воздухообмен и.т.д. Гараж находится в гаражном массиве. Приток у меня осуществляется через проем в нижней части двери не менее 0,028 м2. Вытяжка через вентканал из нержавеющей стали 140 мм. Этого мало зачем еще нужна форточка или решетка там и так дырок хватает:))))))Помогите люди!!! Добавлено (04.02.2011, 10:11) --------------------------------------------- Также в пристройке установила СГГ 10б и СОУ-1. Горгаз попросил данные о возможности подключения СОУ-1 к блоку-датчику СГГ 10Б
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Пятница, 04.02.2011, 12:35 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Без решетки все равно не обойтись...Ваш проем в нижней части двери может снегом замести и т.д. Читаем СНиП 41-01-2003...п. 7.3 ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА....7.3.2 Низ отверстия для приемного устройства следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли. А насчет щелей и дырок в стене вопрос философский
|
|
|
|
karchro | Дата: Пятница, 04.02.2011, 14:00 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (krepik) зачем еще нужна форточка Форточка по-любому должна быть.И площадь остекления должна соблюдаться. В СП и СНиПе по этому вопросу однознаяно сказано.
|
|
|
|