Скажите,пожайлуста, при проектировании газового ввода из полиэтилена обязательно, что бы выход из земли был ваше врезки. И еще можно ли врезаться в воздушку, а потом опуститься под землю и проити по двору до дома полиэтиленом. В СНиПах читала но не нашла(возможно не заметила), а на работе спросить не у кого.
Нигде нет ограничений по высоте выхода из земли относительно врезки. Врезаться в воздушку, пройти ПЭ в земле и выйти возле дома на стену можно, в нормах запрета нет. Такое решение надо предварительно согласовать с обл (рай, гор)газом. Если везде в земле лежит сталь, то возможно, ПЭ не разрешат. Это чтобы не путать сталь и ПЭ в одном поселке. Во всяком случае у нас в городе ПЭ не применяют вообще.
Админ - предлагаю сделать отдельные темы "Вопросы индивидуального застройщика" и "Начинающего проектировщика" Пусть пишут в эти темы, чтоб можно было отличить, кто задает вопрос.
И еще можно ли врезаться в воздушку, а потом опуститься под землю и проити по двору до дома полиэтиленом. В СНиПах читала но не нашла(возможно не заметила), а на работе спросить не у кого.
Можно. Только если газ "влажный конденсатосборник придётся поставить. По первом вопросу вооще ничего не понял.
..при проектировании газового ввода из полиэтилена..
таких не бывает. Ближайший стык должен быть не ближе 2-х метров от фундамента. Прокладка ПЭ предусматривается только зарытой в грунт (на свету разрушается) Размеры неразъемных соединений полиэтилен – сталь
2. Можно.... точно так же как: В трамвае ехать в тапочках, по двору обуть сапоги а в подьезд входить в туфлях на шпильке... Только целесообразно ли так поступать??
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 24.11.2010, 21:21