hrol495 | Дата: Пятница, 20.07.2018, 09:04 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| /прочитал темы которые нашел. но решил создать новую, потому что хочу конкретный ответ на вопрос получить./
Итак имеем: стальной подземный газопровод-ввод низкого давления (0.005 МПа в точке врезки) д57х3,5 мм ГОСТ 10704 т.е. ровно DN50 получается верно?
сп 62.13330 п. 10.4 табл.14 п. 1 Наружные и внутренние газопроводы природного газа и СУГ всех давлений с условным проходом менее 50 - не подлежат. .... 5 Подземные газопроводы природного газа давлением: - до 0,1 МПа включ. 10%, но не менее одного стыка
мне по 1 пункту таблицы работать или по 5? Горгаз намекает на необходимость проведения проверки радиографическим методом. вот думаю, можно ли их отправить в пешее?
Спасибо.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 20.07.2018, 10:19 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата hrol495 ( ) стальной подземный газопровод-ввод низкого давления (0.005 МПа в точке врезки) д57х3,5 мм Читайте внимательно сп 62.13330.2011* п.10.4.1 табл.14 п. 1 Вообще не имеет отношение к подземным газопроводам. п.5 это сети газораспределения, а Ваш п.11 если стык находится на расстоянии меньше 2 м от фундамента здания, а если больше тогда по п.5. Обратите внимание на примечания к табл. 14!
|
|
|
|
hrol495 | Дата: Пятница, 20.07.2018, 11:26 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) п. 1 Вообще не имеет отношение к подземным газопроводам. а как понимать слово "наружные"? я думаю что всё что снаржи здания, за периметром стен или фундамента - это наружный газопровод. а если внутри стен или внутри помещений, то это внутренний. разве нет?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 20.07.2018, 12:00 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата hrol495 ( ) а как понимать слово "наружные"? Как надземные снаружи здания. Потому. что их видно снаружи.Добавлено (20.07.2018, 12:02) ---------------------------------------------
Цитата hrol495 ( ) а если внутри стен или внутри помещений, то это внутренний.разве нет? Внутри стен стальные газопроводы не прокладывают, а внутри помещения по его стенам это внутренние газопроводы.
|
|
|
|
hrol495 | Дата: Пятница, 20.07.2018, 18:20 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Внутри стен стальные газопроводы не прокладывают имелись ввиду места пересечения газопроводами ограждающих конструкций
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 20.07.2018, 19:35 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата hrol495 ( ) имелись ввиду места пересечения газопроводами ограждающих конструкций Это возможно в футляре, но там не должно быть сварных швов.
|
|
|
|
hrol495 | Дата: Пятница, 20.07.2018, 23:34 | Сообщение # 7 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) там не должно быть сварных швов. ну вы прям сейчас меня обидеть хотели что ли? уж такие то вещи самый дурак должен знать?! ладно. в оффтоп скатываемся. Спасибо за помощь!.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 21.07.2018, 07:09 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата hrol495 ( ) ну вы прям сейчас меня обидеть хотели что ли? Как у Высоцкого "ты меня обидеть норовишь..." Уважаемый hrol495, нет, конечно. Просто Вы уточнили по пересечению стен, я механически уточнил требование. Мне наоборот нравится Ваше "въедливость."Только так можно стать настоящим специалистом. Как говорили древние римляне: "Diabolus autem per singula"- Дьявол кроется в деталях. Если обидел, простите, не со зла.
|
|
|
|