контроль физическими методами сварных стыков стального Г1
hrol495Дата: Пятница, 20.07.2018, 09:04 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
/прочитал темы которые нашел. но решил создать новую, потому что хочу конкретный ответ на вопрос получить./

Итак имеем:
стальной подземный газопровод-ввод низкого давления (0.005 МПа в точке врезки) д57х3,5 мм ГОСТ 10704
т.е. ровно DN50 получается верно?

сп 62.13330
       п. 10.4
            табл.14
                     п. 1 Наружные и внутренние газопроводы природного газа и СУГ всех давлений с условным проходом менее 50 - не подлежат.
                      ....
                     5 Подземные газопроводы природного газа давлением: - до 0,1 МПа включ. 10%, но не менее одного стыка

мне по 1 пункту таблицы работать или по 5?
Горгаз намекает на необходимость проведения проверки радиографическим методом. вот думаю, можно ли их отправить в пешее?

Спасибо.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 20.07.2018, 10:19 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата hrol495 ()
стальной подземный газопровод-ввод низкого давления (0.005 МПа в точке врезки) д57х3,5 мм
Читайте внимательно сп 62.13330.2011*  п.10.4.1 табл.14 п. 1 Вообще не имеет отношение к подземным газопроводам.
п.5 это сети газораспределения, а Ваш п.11 если стык находится на расстоянии меньше 2 м от фундамента здания, а если больше тогда по п.5.
Обратите внимание на примечания к табл. 14!
 
 
hrol495Дата: Пятница, 20.07.2018, 11:26 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
п. 1 Вообще не имеет отношение к подземным газопроводам.
а как понимать слово "наружные"?
я думаю что всё что снаржи здания, за периметром стен или фундамента - это наружный газопровод.
а если внутри стен или внутри помещений, то это внутренний.
разве нет?
 


zorik2Дата: Пятница, 20.07.2018, 12:00 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата hrol495 ()
а как понимать слово "наружные"?
Как надземные снаружи здания. Потому. что их видно снаружи.

Добавлено (20.07.2018, 12:02)
---------------------------------------------

Цитата hrol495 ()
а если внутри стен или внутри помещений, то это внутренний.разве нет?
Внутри стен стальные газопроводы не прокладывают, а внутри помещения по его стенам это внутренние газопроводы.
 
 
hrol495Дата: Пятница, 20.07.2018, 18:20 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Внутри стен стальные газопроводы не прокладывают
имелись ввиду места пересечения газопроводами ограждающих конструкций
 
 
zorik2Дата: Пятница, 20.07.2018, 19:35 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата hrol495 ()
имелись ввиду места пересечения газопроводами ограждающих конструкций
Это возможно в футляре, но там не должно быть сварных швов.
 


hrol495Дата: Пятница, 20.07.2018, 23:34 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
там не должно быть сварных швов.
ну вы прям сейчас меня обидеть хотели что ли? уж такие то вещи самый дурак должен знать?! ладно. в оффтоп скатываемся. Спасибо за помощь!.
 
 
zorik2Дата: Суббота, 21.07.2018, 07:09 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата hrol495 ()
ну вы прям сейчас меня обидеть хотели что ли?
Как у Высоцкого "ты меня обидеть норовишь..."
Уважаемый hrol495, нет, конечно. Просто Вы уточнили по пересечению стен, я механически уточнил требование. Мне наоборот нравится  Ваше "въедливость."Только так можно стать настоящим специалистом. Как говорили древние римляне: "Diabolus autem per singula"- Дьявол кроется в деталях.
Если обидел, простите, не со зла.
 
 