Периодичность обхода трассы подземного газопровода
|
|
Jenya | Дата: Пятница, 17.02.2017, 15:33 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток! Построили подземный ПЭ газопровод к нежилому административному зданию. Подскажите пожалуйста,с какой периодичностью гор.газ должен делать обход трассы газопровода?В каком нормативном документе можно это посмотреть?
|
|
|
|
sunday | Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:32 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Jenya ( ) Подскажите пожалуйста,с какой периодичностью гор.газ должен делать обход трассы газопровода? ФНиП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления":
Цитата 27. Визуальный контроль техническогосостояния (обход) сети газопотребления ТЭС проводится в сроки, обеспечивающие безопасность и надежность ее эксплуатации, но не реже сроков, указанных в эксплуатационной документации. В случае их отсутствия не реже: одного раза в смену для ГРП, внутренних газопроводов котельной; одного раза в месяц для надземных газопроводов. Периодичность обхода трасс подземных газопроводовустанавливается техническим руководителем ТЭС дифференцированно в зависимостиот технического состояния газопроводов, продолжительности и условий их эксплуатации (опасности коррозии, давления газа, характера местности и плотности ее застройки, времени года, грунтовых условий).
Те же требования применимы и к другим газопроводам.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 17.02.2017, 23:49 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вопросом на вопрос. А зачем проектировщику это нужно? Косяк есть?
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:15 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Jenya ( ) подземный ПЭ газопровод к нежилому административному зданию Цитата sunday ( ) (обход) сети газопотребления ТЭС Вопрос и ответ ))) С какого перепугу приплели теплоэлектростанции к банальной городской трубе? А второе - кто ж пустит горгазовских обходчиков на "суверенную" территорию?
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 19.02.2017, 12:17 |
|
|
|
Старушка | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:26 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Нельзя, вводить в заблуждение коллег, давая ссылку на пункт 27 ФНП, который относится только к ТЭС. Тем самым демонстрируя своё незнание о существовании ГОСТ Р 54983-2012 "Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" и ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация".
Проектировщик должен знать эти документы, т.к. в пунктах 4 и 5 статьи 15 технического регламента о безопасности зданий и сооружений сказано: "4. В проектной документацииздания или сооружения может быть предусмотрена необходимость проведениямониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительныхконструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессестроительства и (или) эксплуатации здания или сооружения".
"5. В проектной документации проектные значения параметров и другиепроектные характеристики здания или сооружения, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены такимобразом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации здание или сооружениебыло безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений"
Знание действующих требований к эксплуатации зданий и сооружений способствуют принятию экономически и технически оправданных проектных решений.
|
|
|
|
Jenya | Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:45 | Сообщение # 6 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Вопросом на вопрос. А зачем проектировщику это нужно? Косяк есть? Для общего развития) А то на данный объект горгаз приходит с проверкой газопровода каждый сезон.Вот и хотел узнать реальные сроки проведения обхода.
Раньше был ост 153-39.3-051-2003, который ссылался на ПБ 12-529,но сейчас ни то,ни другое не действует,чем сейчас пользоваться?
Сообщение отредактировал Jenya - Вторник, 21.02.2017, 10:51 |
|
|
|
Старушка | Дата: Вторник, 21.02.2017, 15:15 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Минэнерго официально признал ОСТ 153-3.9.3-051 и ещё два ОСТа не действующими, т.к. их заменили ГОСТ Р 54983 и ещё два стандарта. Неужели трудно посмотреть действующие стандарты, прежде чем "горевать" по не действующим документам?
|
|
|
|
Jenya | Дата: Среда, 22.02.2017, 11:45 | Сообщение # 8 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Старушка, а где именно можно посмотреть действующие нормативные документы в сфере газоснабжения. Во многих источниках дается просто статус документа (действующий или нет),а вот что вместо него информации нет.
За ГОСТ спасибо,нашел в нем ответ.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 24.02.2017, 16:20 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Посмотри на сайте Гильдии проектировщиуков http://srogp.ru/novosti-otrasli?view=27979641&p=2 И в системе normacs можно статус смотреть
|
|
|
|
Старушка | Дата: Суббота, 25.02.2017, 11:31 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Информационно-справочных систем много: "Кодекс", "Консультант", "Гарант" и т.п. Но во всех случаях запись "взамен" будет только тогда, когда эта информация есть в приказе об утверждении этого норматива. А это бывает не всегда. Обратите внимание в нормативном документе на раздел "Предисловие", там иногда пишут какой норматив он заменяет. Что касается комплекса стандартов "Системы газораспределительные", то сейчас действуют 14 стандартов и в стадии разработки проекта ещё 10. Это наиболее современные требования по сравнению с СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003. В области сварки полимерных труб действуют 10 стандартов. Часть входит в комплекс:"Трубы и фитинги пластмассовые".
|
|
|
|