Раздел электроснабжения (электрообогрева) ШУУРГ
|
|
Taurus86 | Дата: Пятница, 20.01.2017, 10:40 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 60
Репутация: 0
Город: СФО Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всем доброго дня!
Имеется проект с установкой ШУУРГ и его электрообогревом от ближайшего здания путем прокладки подземного электрокабеля к шкафу. Никогда не сталкивался с такой проблемой. Есть ли у кого-нибудь пример раздела электрообогрева ШУУРГа? (на экспертизу он не пойдет, только в руки заказчика). Что в него должно входить? Пошарился в каталоге сайта - не нашел чего то подобного.
Заранее благодарен всем за ответы и ссылки!
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 20.01.2017, 11:04 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| см. паспорт на ШУУРГ, какой там обогреватель (например ОША), ищите схему электрическую на обогреватель - ее как приложение. в плане показываете кабель от ВРУ.
|
|
|
|
Taurus86 | Дата: Пятница, 20.01.2017, 11:36 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 60
Репутация: 0
Город: СФО Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Taurus86 ( ) см. паспорт на ШУУРГ, какой там обогреватель (например ОША), ищите схему электрическую на обогреватель - ее как приложение. в плане показываете кабель от ВРУ. нет, нам нужен сам проект (или раздел) прокладки кабеля от здания к ШУУРГу для обогрева шкафа.
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 20.01.2017, 11:41 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Taurus86 ( ) нам нужен сам проект (или раздел) какой там проект на один кабель? Если на стене здания висит, то ВВГнг(А))-LS 3х2,5 в гофротрубе и в схеме ВРУ автомат добавится - 2 листа всего...
|
|
|
|
Taurus86 | Дата: Пятница, 20.01.2017, 12:02 | Сообщение # 5 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 60
Репутация: 0
Город: СФО Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) какой там проект на один кабель? Если на стене здания висит, то ВВГнг(А))-LS 3х2,5 в гофротрубе и в схеме ВРУ автомат добавится - 2 листа всего... заказчик требует проект) даже на этот один кабель) Все же есть у Вас какие-нибудь исходники по этому разделу?
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 20.01.2017, 14:42 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Taurus86 ( ) Все же есть у Вас какие-нибудь исходники по этому разделу? у нас был ГРПШ с электрообогревом (газовое для "настенников" уже табу). Все что было по электроснабжению выше указал: - на общем плане электроснабжения здания указан кабель на ГРПШ - на схеме ВРУ здания указан автомат и отходящая линия - скопировали схему обогревателя с паспорта. У нас не было задачи создать увесистый том по электроснабжению однокиловаттного обогревателя. В вашем случае все таки придется фантазировать.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 20.01.2017, 17:39 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4013
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://nagrevateli-vnu.ru/d/777420/d/shema_vnu2000b.gif
|
|
|
|