В каком нормативном документе регламентировано место установки КИП в теплогенераторной (объект соцкульбыта, до 100 кВт)? Все время проектировала его на вводе в теплогенераторную - перед электромагнитным клапаном, а сегодня в межрегионгазе не согласовали проект, сказали его убрать, потому что, цитирую дословно: "...через этот отвод будут воровать газ". Может быть он действительно там не нужен...
bark, нет запрета на возможность контроля входного давления. Другое дело, что это для определенных объектов не регламентировано - все зависит от желания ЗАКа. А по поводу "воровства" газа через отборы (включая продувочные свечи до узла учета) так это вообще "фишка" всех горгазов. Такое ощущение, люди не понимают основ технологии ...
нет запрета на возможность контроля входного давления
запрета нет. но и смысла не вижу в нем. давление на вводе поддерживается +/- стабильное регулятором в ПРГ. Если только заранее знать, что есть риск занижения давления ниже минимального давления газопотребляющего оборудования (чтобы претензии ГРО предъявить), тогда контроль давления пригодится...