Суббота, 23.11.2024, 20:37
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Место установки КИП для замера давления в теплогенераторной
TasyaДата: Среда, 14.09.2016, 14:12 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В каком нормативном документе регламентировано место установки КИП в теплогенераторной  (объект соцкульбыта, до 100 кВт)?
Все время проектировала его на вводе в теплогенераторную - перед электромагнитным клапаном, а сегодня в межрегионгазе не согласовали проект,
сказали его убрать, потому что, цитирую дословно: "...через этот отвод будут воровать газ".
Может быть он действительно там не  нужен...
 
 
barkДата: Среда, 14.09.2016, 14:20 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tasya ()
Все время проектировала его на вводе в теплогенераторную - перед электромагнитным клапаном
напрасно. в теплогенераторных не нужны КИП, тем более на вводе. в котельных - да, перед горелками манометры.
 
 
Dima75Дата: Среда, 14.09.2016, 16:50 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
bark, нет запрета на возможность контроля входного давления. Другое дело, что это для определенных объектов не регламентировано - все зависит от желания ЗАКа. А по поводу "воровства" газа через отборы (включая продувочные свечи до узла учета) так это вообще "фишка" всех горгазов. Такое ощущение, люди не понимают  основ технологии ...
 


barkДата: Среда, 14.09.2016, 16:54 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
нет запрета на возможность контроля входного давления
запрета нет. но и смысла не вижу в нем. давление на вводе поддерживается +/- стабильное регулятором в ПРГ. Если только заранее знать, что есть риск занижения давления ниже минимального давления газопотребляющего оборудования (чтобы претензии ГРО предъявить), тогда контроль давления пригодится...
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz