Отказ от системы контроля загазованности
|
|
Jenya | Дата: Среда, 03.08.2016, 19:16 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,в индивидуальном жилом доме,если котел находится на кухне,то согласно п7.4. СП 62.13330.2011,то заказчик может отказаться от датчиков. "Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика." А если котел находится в теплогенераторной,то всё также (по тому же пункту),кроме...:
Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 03.08.2016, 19:55 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Так как СП 7.13130.2013 в пункте 5.1 ссылается на СП 60.13330.2012, то всё выполняем по п.6.6.4 г; п. 6.5.7.
|
|
|
|
Jenya | Дата: Пятница, 05.08.2016, 14:12 | Сообщение # 3 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, но ведь все СП рекомендуемые,то можно воспользоваться и СП 62.13330.2011,верно?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 05.08.2016, 16:05 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Почитайте нормы, что такое рекомендуемые http://www.cntd.ru/normativnye_dokumenty_stroitelstvo.html Это не значить, что можно не соблюдать требования пункта СП, а возможность расчетами и обоснованиями предложить что то лучшее. Утвердив данное решение у разработчика данных норм. Но только при наличии расчетов и обоснований. Если расчеты и обоснования выполнять нет желания, выполняйте рекомендуемые положения требований пунктов норм. Вот еще посмотрите СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов http://docs.cntd.ru/document/1200029676Добавлено (05.08.2016, 16:05) --------------------------------------------- Вот эта тема уже обсуждалось http://proekt-gaz.ru/forum/2-4842-1 и вот http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t98871.html