Воскресенье, 24.11.2024, 10:01
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Теплогенераторная
delenДата: Четверг, 13.04.2017, 11:45 | Сообщение # 16
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Воткинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в здании храма вместимостью до 800 чел. можно ли разместить теплогенераторную мощностью до 200 квт? помогите найти нормы пожалуйста sad
 
 
zorik2Дата: Четверг, 13.04.2017, 13:25 | Сообщение # 17
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
https://ohranatruda.ru/ot_bibl....i218718
https://dwg.ru/dnl/1965
http://www.gosthelp.ru/text/AVOKStandart22002Xramypra.html
http://docs.cntd.ru/document/1200078770
 
 
delenДата: Четверг, 13.04.2017, 16:25 | Сообщение # 18
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Воткинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ни в одном из них нет прямого ответа. )
 


zorik2Дата: Четверг, 13.04.2017, 18:55 | Сообщение # 19
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Цитата delen ()
ни в одном из них нет прямого ответа.
Какой вы хотите ответ? Как Вы представляете храм из  кровли которого идет дым. Даже старинные храмы отапливали от отдельно стоящей топочной. По крайней мере, я так делал проект отопления храма, от отдельностоящей теплогенераторной. Можно еще выполнить отопление установив электрокотел или  электро пленочный пол, но думаю Вас это не устроить.
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2259


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 13.04.2017, 18:58
 
 
barkДата: Пятница, 14.04.2017, 09:08 | Сообщение # 20
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата delen ()
ни в одном из них нет прямого ответа. )
СП 31-103-99:
"Теплоснабжение зданий и сооружений храмовых комплексов
может осуществляться от внешних сетей или от собственных автономных источниковтеплоты."
прямой ответ есть, но действительно, как указал ув.zorik2, батюшка не разрешит в самом здании разместить, а на участке - пожалуйста. там итак предусматриваются вспомогательные здания, как правило, и теплогенераторная - самое маленькое здание будет на участке.
хотя у АВОК немного иное мнение:
"7.1. Теплоснабжение храма может осуществляться от внешних источников или собственных автономных источников тепла, расположенных как внутри здания, так и в пристроенных или отдельно стоящих зданиях."
но инженерное мнение не всегда совпадает с мнением заказчика. хотя возможно имелось ввиду автономные источники в храмах, встроенных в здания другого назначения, или уникальные храмы, например скальные, пещерные...
и далее для отдельностоящих АИТ:
"7.2. При необходимости устройства отдельно стоящей собственной местной котельной, ее следует располагать на расстоянии не менее 30 м от здания с заветренной стороны от господствующего направления ветра в холодный период."
 
 
gasparДата: Пятница, 14.04.2017, 09:57 | Сообщение # 21
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Как Вы представляете храм из  кровли которого идет дым.
Когда папу римского избирают, всегда идёт дым biggrin
 


  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz