проходное сечение газопровода
jawcrashДата: Пятница, 11.10.2013, 18:07 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Киев
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
доброго времени суток.
исходные :
есть объект на котором стоит газоиспользующие оборудование сумарным потреблением на максимуме мощности
1365 нормальных метров кубических в час (по паспорту). И есть ГРУ с регулятором РДГ-50В (седло 45 мм.) с входным давлением 3 атм. Сразу за регулятором есть участок рубопровода Д50мм длинной около 200 мм и за ним расширение до Д270мм и далее коллектор Д426мм. По моим прикидкам на участке с сечением 50 мм скорость газа при давлении в 1 атм будет около 120 м/с. разрешается как я понимаю 15 м/с.
вопрос :
как быть дальше ? все построено и смомтировано. и хватит ли вообще этого переходного парубка для пропуска расчетного объема при давлении за регулятором 1 атм. ? кипишь подымать или будет работать и так ?

п.с. я буду это дело эксплуатировать.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 11.10.2013, 19:32 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Все сделано правильно и профессионально.
 
 
Dima75Дата: Среда, 16.10.2013, 08:16 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Все сделано правильно и профессионально.
zorik2, подскажите, всегда задавал себе вопрос, почему у регуляторов выходное Ду, исходя из нормируемой скорости, всегда занижено. Чтоб меньше металла тратить? biggrin

Добавлено (16.10.2013, 08:16)
---------------------------------------------
Или это просто переходной участок, исключающий большое местное сопротивление при "внезапном" расширении?

 


zorik2Дата: Среда, 16.10.2013, 08:58 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это делается по конструктивным соображениям.Например регулятор РДГ 50 диаметр седла прохода в регуляторе 45мм под это стремятся и выполнить конструкцию регулятора (Ду50), что бы уменьшить его геометрические размеры и выполнить стабилизацию дросселирование.Это так же легче и дешевле в изготовлении. Газ сжимаем и на небольших участках повышение скорости не приводит к значительным потерям. Этот же принцип соблюдается и при телескопической врезки. Когда врезаемся трубой меньшего диаметра, а затем переходим на больший.
 
 
Dima75Дата: Среда, 16.10.2013, 15:05 | Сообщение # 5
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, спасибо, я подозревал, что это для постепенного снижения скорости, для уменьшения местных потерь biggrin
 
 