установка счетчика
|
|
TiMac | Дата: Пятница, 08.06.2012, 06:11 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: катайск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| подскажите пожалуйста при каких условиях ставится счетчик G2.5; G4;G6
|
|
|
|
Vorbei | Дата: Пятница, 08.06.2012, 16:10 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Выбор счетчика зависит от расхода газа. В вашем случае G2.5 - до 4куб.м/ч; G4 - до 6куб.м/ч; G6 - до 10куб.м/ч.
|
|
|
|
TiMac | Дата: Суббота, 09.06.2012, 06:06 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: катайск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| а не подскажете тогда как расход газа выщитать7 в паспорте на устанавливаемые приборы смотреть и слаживать7
|
|
|
|
ильмир | Дата: Суббота, 09.06.2012, 06:19 | Сообщение # 4 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 172
Репутация: 2
Город: сибай Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| побольше данных! сколько, какие газопотребляющие приборы? а вообще СП 42-101-2003 Вам в помощь...
|
|
|
|
Vorbei | Дата: Суббота, 09.06.2012, 10:42 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Можете в паспорте на газоиспользующее оборудование посмотреть и сложить или марки оборудования написать здесь. Попробуем помочь)
|
|
|
|
37732011 | Дата: Суббота, 09.06.2012, 13:41 | Сообщение # 6 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 97
Репутация: 0
Город: Н.Н. Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Q=Q(на ПГ4)+0,85хQ(на котел)
Q на ПГ4-1,25
Q на котел = (мощность (кВт)х862)/8500
|
|
|
|