Понедельник, 25.11.2024, 17:17
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
установка счетчика
TiMacДата: Пятница, 08.06.2012, 06:11 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: катайск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
подскажите пожалуйста при каких условиях ставится счетчик G2.5; G4;G6
 
 
VorbeiДата: Пятница, 08.06.2012, 16:10 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Выбор счетчика зависит от расхода газа. В вашем случае G2.5 - до 4куб.м/ч; G4 - до 6куб.м/ч; G6 - до 10куб.м/ч.
 
 
TiMacДата: Суббота, 09.06.2012, 06:06 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: катайск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а не подскажете тогда как расход газа выщитать7 в паспорте на устанавливаемые приборы смотреть и слаживать7
 


ильмирДата: Суббота, 09.06.2012, 06:19 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 172
Репутация: 2
Город: сибай
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
побольше данных!
сколько, какие газопотребляющие приборы?
а вообще СП 42-101-2003 Вам в помощь... console
 
 
VorbeiДата: Суббота, 09.06.2012, 10:42 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можете в паспорте на газоиспользующее оборудование посмотреть и сложить или марки оборудования написать здесь. Попробуем помочь)
 
 
37732011Дата: Суббота, 09.06.2012, 13:41 | Сообщение # 6
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 97
Репутация: 0
Город: Н.Н.
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Q=Q(на ПГ4)+0,85хQ(на котел)

Q на ПГ4-1,25

Q на котел = (мощность (кВт)х862)/8500
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz