| Уважаемые специалисты!
История такая, старый дом снесли, новый построили с тем расчетом, чтобы не переделывать цокольный ввод. Ввод заглушили через газ. хозяйство и оставили. Документы на объект еще не все готовы, поэтому официального проекта на газ пока нет. А строительные работы идут. Два вопроса: 1. Правильно ли так планировать ввод или надо переносить непосредственно к дому? (Смущает большой пролет над крыльцом) 2. Можно ли вокруг цокольного ввода (футляра) устраивать цементную монолитную отмостку? (навеса для авто нет, вместо тротуарной плитки - земля) Заранее спасибо!
|
|
|
|
ильмир | Дата: Среда, 23.05.2012, 07:06 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 172
Репутация: 2
Город: сибай Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1. ничего страшного, оставляйте так. 2. отмостку следует устраивать по щебеночному основанию, плотно утрамбованному, толщиной 100 мм, толщина бетонного или асфальтового покрытия 25 мм.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 23.05.2012, 18:45 | Сообщение # 3 |
Группа: Абитуриент
| Ильмир, огромное спасибо!!!
|
|
|
|