Товарищи коллеги подскажите: могу ли я проложить стальной газопровод низкого давления по стене трехэтажного дома над окнами первого этажа, если там аккурат в предполагаемом месте прокладки газопровода проходит электрический кабель??? Ели я смещу газопровод чуть-чуть вниз или вверх, то смогу выдерживать расстояние 20-25 сантиметров. Возможно ли???
 
 
ДиманчоДата: Понедельник, 21.11.2011, 11:12 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если не ошибаюсь, в ПУЭ написано 0,4м. У нас горгаз вообще 0,5м требует.
 
 
fedorДата: Понедельник, 21.11.2011, 15:33 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Точно. При параллельной прокладке не менее 0,4м.
 


КардиналДата: Вторник, 22.11.2011, 08:51 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 55
Репутация: 0
Город: Siberia City
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, друзья! С РЭСом договорились, будем переносить кабель.
 
 