О газ.счетчике для квартиры
|
|
tancha | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 13:12 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: г.Навашино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| До 2013 г надо установить в квартирах газ. счетчики. Подскажите, пожалуйста , тип газ. счетчика, который можно установить вертикально на газопроводе квартиры (газ на газ. плиту и колонку ) Кухня маленькая и хочется что-нибудь поменьше в габаритах и проще в установке.
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 13:24 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| СГ-1
|
|
|
|
tancha | Дата: Вторник, 12.07.2011, 15:54 | Сообщение # 3 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: г.Навашино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо, срок поверки 5 лет, а что-нибудь еще с длительной поверкой.?
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Четверг, 14.07.2011, 16:13 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всегда применял в проектах бетаровские счетчики СГБМ-1.6 ООО ПКФ "Бетар" .Но только на плиту. Срок поверки 12 лет. С учетом максимального расхода газа плитой,-то что надо. Но на плиту и колонку надо G4 ставить..Для установки на вертикальном участке пожалуй только ультразвуковой счетчик подойдет УБСГ-001 G6. Но цена у него кусачая Добавлено (14.07.2011, 16:13) --------------------------------------------- это для истинных ценителей эстетической красоты в квартирах...минимум 10 т.р. выложить придется...
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 09.08.2012, 08:06 | Сообщение # 5 |
Группа: Абитуриент
| Ставьте Гранд 4 и будет вам счастье
|
|
|
|
Газовик | Дата: Четверг, 09.08.2012, 08:15 | Сообщение # 6 |
Группа: Абитуриент
| Ни в коем случае не ведитесь на установку счетчиков Гранд, производства ООО НПО "Турбулентность-Дон". Уже такие и столько отрицательных отзывов слышал от людей которые их установили, да и от тех кто занимался их производством, что волосы дыбом встают только от названия этих счетчиков.
|
|
|
|
Sasha21102 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:04 | Сообщение # 7 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Газовик) Ни в коем случае не ведитесь на установку счетчиков Гранд, производства ООО НПО "Турбулентность-Дон". Уже такие и столько отрицательных отзывов слышал от людей которые их установили, да и от тех кто занимался их производством, что волосы дыбом встают только от названия этих счетчиков.
А конкретнее? Чего в них не так?
|
|
|
|
Газовик | Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:45 | Сообщение # 8 |
Группа: Абитуриент
| Если не разводить дальнейшую демагогию то все недостатки счетчика вытекают из конструктивных особенностей счетчиков Гранд. Это в первую очередь узкий канал по которуму газ соприкасается с пьезоэлементом. Вот он постоянно забивается или изменяется его диаметр, что негативным образом сказывается на работоспособности счетчика, не говоря уже о точности измерений... В общем смотрите на фото, как их еще неправильно устанавливают.
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Вторник, 22.04.2014, 14:52 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну на плиту и Гранд пойдет...с мизерным расходом он будет весь межповерочный период забиваться:) а потом я новый поставлю... А вот если стоит котел, то его не рекомендуют - вроде бы как больше насчитывает... Добавлено (22.04.2014, 14:52) --------------------------------------------- Ну на плиту и Гранд пойдет...с мизерным расходом он будет весь межповерочный период забиваться:) а потом я новый поставлю... А вот если стоит котел, то его не рекомендуют - вроде бы как больше насчитывает...
|
|
|
|