Суббота, 23.11.2024, 11:16
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Отключающее устройство подземное - согласование в Облгазе
Andrey_KДата: Четверг, 28.04.2011, 21:48 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые специалисты, добрый день!

Пожалуйста, помогите неспециалисту!

Ситуация следующая: газифицирую частный дом в Московской обл. В 10 метрах от дома проходит газопровод низкого давления. В двух метрах от газопровода - мой забор. Между забором и газопроводом - водопровод на глубине 1,8 метров.

При попытке согласования проекта, леди в Облгазе сказала, что без задвижки в подземном исполнении и i образного цокольного ввода (для среднего давления) проект не примет. В моем проекте задвижка не предусмотрена (причина - абзац выше), выполнен ГУПовский цокольный ввод, разработанный Облгазом специально для газопроводов низкого
давления. И задвижка и i образный ввод стоят немало денег

Вопрос: обязательна ли установка подземной задвижки на газопроводе низкого давления? Если нет, как аргументировать мою позицию (мое нежелание ставить задвижку)? Как аргументировать и защитить ГУПовский цокольный ввод?

Прошу прощения за непрофессиональное описание ситуации и надеюсь на помощь! Спасибо!

Добавлено (28.04.2011, 21:48)
---------------------------------------------
Неужели ни одного специалиста?

 
 
proekt-gazДата: Пятница, 29.04.2011, 06:45 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Не спеши, специалисты спят....щаз проснутся и ответят wink
 
 
Andrey_KДата: Пятница, 29.04.2011, 22:20 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Однако долго спят, всем спасибо, разобрался.
 


proekt-gazДата: Суббота, 30.04.2011, 07:02 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Andrey_K, действительно долго спят wink . Вот тогда бы и написал каким образом был решен вопрос по согласованию.
 
 
Andrey_KДата: Суббота, 30.04.2011, 19:18 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Proekt-gaz, проект пока только сдан на согласование, как будет согласован, дам знать. Не хочу раньше времени...Ну понимаете..:))
 
 
proekt-gazДата: Суббота, 30.04.2011, 19:51 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Ну конечно, не надо, а то сглазишь. smile
 


Andrey_KДата: Суббота, 30.04.2011, 22:54 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Кстати, Проект-газ, в чине Админа нет идей по поводу ответа на мой вопрос?
 
 
proekt-gazДата: Воскресенье, 01.05.2011, 07:20 | Сообщение # 8
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Обязательности в установке подземной задвижки нет.
Это леди из Облгаза должна аргументировать свое требование и указать нормативные документы на основании которых выдвигается ее требование wink
 
 
Andrey_KДата: Воскресенье, 01.05.2011, 07:33 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, примерно так и было написано мною в заявлении. Ждем...
 


kapustaДата: Пятница, 20.05.2011, 15:47 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 18
Репутация: 1
Город: Кировская обл.
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я проектировщик облгаза (не МО). У нас письмо есть от Регионгаза "В целях беспрепятственного отключения от газоснабжения потребителей, нарушающих условия договора поставки и транспортирования газа, прошу при выдаче технических условий на присоединение предусматривать установку отключающего устройства за пределами территории потребителя". Может в Москве тем и мотивированно данное требование.

Если газопровод полиэтиленовый, то есть седелки с встроенным отключающим устройством, которое можно вывести под ковер.

Сообщение отредактировал kapusta - Пятница, 20.05.2011, 15:50
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 31.05.2011, 21:46 | Сообщение # 11
Группа: Абитуриент





Уважаемый Студент и все кому интересно. Задвижка - оказалась фуфлом. Она ушла из темы сразу после письменной просьбы обосновать ее необходимость письменно. Баталия за цокольный ввод продолжается и развязка близко.
Буду держать в курсе.
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 03.06.2011, 17:15 | Сообщение # 12
Группа: Абитуриент





Согласовал. Недорогой ГУПовский ввод. Спасибо за советы!
 


LevaKарДата: Четверг, 11.03.2021, 20:53 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Заблокированные
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
вский цокольный ввод, разработанный Облгазом специально для газопроводов низкого
давления. И задвижка и i образн
 
 
vladahaДата: Воскресенье, 08.05.2022, 14:02 | Сообщение # 14
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вопрос по отключающим устройствам.
Мособлгаз обычно ставит три отключающих устройств на участке для газопровода среднего давления-один перед ГРРШ,второй после счётчика и третий перед вводом в дом.
Чем регламентируется установка такого кол-ва кранов?
Можно ли отказаться от трёх кранов?
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz