npugypok | Дата: Вторник, 15.03.2011, 09:33 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Омутнинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток всем у меня след. ситуёвина: в технаре выдали задания на курсовые проекты, тема - газоснабжение жилого дома, дома в зависимости от варианта аж до 12-ти этажей, бывалые газовики сразу (запи...) завозмущались, что на такую высоту газ не заводят... вопрос: вертикальный предел газификации для бытовых целей без дополнительного оборудования - сколько? в метрах, в этажах... я так понимаю, что зависеть это будет от разницы в плотностях окр. среды (воздуха) и газа в трубе
|
|
|
|
karchro | Дата: Вторник, 15.03.2011, 11:13 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СНиП 31-01-2003 п.7.3.6 В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе. СП 41-108-2004 Распространяется на проектирование,строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытой камерой сгорания в новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м). Все, что выше допускается по согласованию с МЧС. СНиП II-35-76 1.19 Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с территориальными органами Государственной противопожарной службы МВД России
Сообщение отредактировал karchro - Вторник, 15.03.2011, 11:38 |
|
|
|