| npugypok | Дата: Вторник, 15.03.2011, 09:33 | Сообщение # 1 |  |   Студент Группа: Чертежник Сообщений: 5 Репутация: 0 Город: Омутнинск Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Доброго времени суток всем   у меня след. ситуёвина: в технаре выдали задания на курсовые проекты, тема - газоснабжение жилого дома, дома в зависимости от варианта аж до 12-ти этажей, бывалые газовики сразу (запи...) завозмущались, что на такую высоту газ не заводят...
 вопрос: вертикальный предел газификации для бытовых целей без дополнительного оборудования - сколько? в метрах, в этажах... я так понимаю, что зависеть это будет от разницы в плотностях окр. среды (воздуха) и газа в трубе
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| karchro | Дата: Вторник, 15.03.2011, 11:13 | Сообщение # 2 |  | Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 342 Репутация: 10 Город: на Волге Замечания: 0% Статус: Оффлайн | СНиП 31-01-2003 п.7.3.6 В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе. СП 41-108-2004
 Распространяется на проектирование,строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытой камерой сгорания в новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м).
 Все, что выше допускается по согласованию с МЧС.
 СНиП II-35-76
 1.19 Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с территориальными органами Государственной противопожарной службы МВД России
 
 
 Сообщение отредактировал karchro - Вторник, 15.03.2011, 11:38 |  |  |  |  |