Программа расчет жалюзийной решетки.
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 09:06 | Сообщение # 151 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Давайте перейдем к графику, из Щекина, там р измеряется в кгс/м2, по такому же графику из Рысин "Вентиляционные установки машиностроительных заводов" там Н измеряется в кг/м2 это первый вопрос,
Цитата масюня ( ) если посчитать по Щекину ргр = 3,7 (разница высотных отметок приточки и вытяжки) * (1,256 (при +8 переходный) -1,239 (+12) )= 0,0629 кг/м2 и как быть дальше?
0,0629 кг/м2 - это располагаемое давление. Умножаете на 0,9 для надежности (0,0566 кг/м2). Считаем потери давления по формуле VII.4 (сопротивление) в вытяжной вентиляции (воздуховод + дефлектор), оно должно быть меньше(0,0566 кг/м2). Можно воспользоваться номограммой 3, или б), которые Вы приложили. Вообще то вентиляцию, лучше всего что бы выполнял специалист вентиляционник, а не специалист по проектированию газа.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 11.03.2019, 09:09 |
|
|
|
масюня | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 10:36 | Сообщение # 152 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Увы руководство желает чтобы мы все умели и были взаимозаменяемыми, и нет других вариантов сейчас кроме меня дотошной бестолочи, свалившейся на Вашу добрую и толерантную голову Добавлено (11.03.2019, 11:01) --------------------------------------------- воздуховодов нет, две дыры в крыше, в Рысин сопротивление вход в патрубок воздуховода 0,5 и сам дефлектор 0,61 то Нс = (0,5+0,61)*Нд (динамическое давление )
Динамическое давление : см. таблицу из Щекина на 1 дефлектор Ду 1000мм приходится 6225/2 м3 удаляемого воздуха =3112,5 м3 чему соответствует по таблице щекина динамическое давление 0,0739 и Нс=0,0739*(0,5+0,61)=0,08129 кг/м2 что больше располагаемого давления 0,0566
тогда если взять два дефлектора по 1250 из таблицы щекина динамическое давление будет 0,0298 и Нс=0,0298*(0,5+0,61)=0,03278 что меньше располагаемого 0,0566 кг/м2
Так?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 12:26 | Сообщение # 153 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата масюня ( ) в Рысин сопротивление вход в патрубок воздуховода 0,5 Все неправильно. У Вас получилось 1,5 землекопа. Почитайте Рысин на стр 353 чему равны потери на местные сопротивления, определите их и тогда получите правильный результат.
|
|
|
|
масюня | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 12:47 | Сообщение # 154 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А Вы случайно газом не занимаетесь?
|
|
|
|
масюня | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 13:11 | Сообщение # 155 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Формулу посмотрела, но вот хоть убейте не понимаю я( на стр. 213 Рысин что раньше прикладывала написано, что сумма местных сопротивлений без воздуховодов 0,5 (вход в патрубок дефлектора) и так как рассматриваем случай б) то учитывается си коэф. дефлектора 0,61 значит сумма сопротивлений =0,5+0,61 какие еще будут сопротивления? не могу я сообразить( по формуле со стр. 353 Рысин
скорость при Ду1000 получается 1,1 м/с что много при 1250 - 0,7 м/с Н=(1,1* 0,7^2*1,239(при+12))/(2*9,81)=0,034
или опять 1,5 землекопа?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 17:30 | Сообщение # 156 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Потери давления на местные сопротивления равны сумме местный сопротивлений умноженное на динамическое давление. Динамическое давление формула 2.44 Потери на местные сопротивления формулы 2.45 смотреть здесь.(ссылка) Посмотрите страницу до конца там есть пример расчета вытяжной системы с естественным побуждением. Пример 2.13
http://engineeringsystems.ru/teplosn....et.php
Общие потери давления это сумма потери давления на трения по сети плюс потери на местные сопротивления эта сумма должна быть меньше располагаемого давления.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 11.03.2019, 17:38 |
|
|
|
масюня | Дата: Вторник, 12.03.2019, 08:34 | Сообщение # 157 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ваша ссылка не открывается!(
чему равны потери я поняла, я приводила Вам размерности коэффициентов местных сопротивлений пытаясь понять правильно ли я их определила, и правильно ли я посчитала динамическое давление
Вот еще раз что у меня получается: Коэффициенты: 0,5 - вход в патрубок дефлектора, воздуховоды отсутствуют 0,61 - дефлектор -------- 1,1 - всего скорость в патрубке дефлектора Ду 1250 мм = 3112,5 (м3/час ) -------------------------- =0.7 м/c 3600*(3,14*1,25^2/4) (если беру дефлектор Ду 1000 мм то скорость 1,1 м/с что больше рекомендуемой )
v^2 *p(ро) 0.7^2*1.239 при скорости 0,7 м/с Динамическое давление =-------------=----------------= 0.0309 кг/м2 - формула со стр.353 Рысин 2* g 2*9.81 без коэфициентов
1,1*0.0309=0,034 кг/м2 что меньше располагаемого 0,0566 кг/м2
Или это не правильно?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 12.03.2019, 11:03 | Сообщение # 158 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата масюня ( ) Или это не правильно?
ПРАВИЛЬНО! ссылка на поиск в google самая первая https://www.google.com/search?....e=UTF-8 повтор ссылки на сайт http://engineeringsystems.ru/teplosn....het.php
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 12.03.2019, 11:07 |
|
|
|
масюня | Дата: Вторник, 12.03.2019, 11:09 | Сообщение # 159 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ура)))))))))) Добавлено (12.03.2019, 11:12) --------------------------------------------- Большое Вам спасибо за помощь и безграничное терпение!)
|
|
|
|
Rustem578 | Дата: Четверг, 11.11.2021, 16:45 | Сообщение # 160 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Альметьевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Проводим реконструкцию котельной, меняем котел на надувный, в связи сэтим возник вопрос а хватит ли сечения решеток.Допустимая скорость воздуха в решетке для наддувных котлов 1,0-1,3 из какой нормативки?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 12.11.2021, 11:44 | Сообщение # 161 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дело не в скорости, а в массе воздуха на горение. Если эта масса существенно понижает температуру внутри котельной и вызывает точку росы, то необходимо предусмотреть приточную установку для котельной на компенсацию воздуха на горение. Скорость в допустимых приделах, но необходимо предусмотреть то о чем написано выше
|
|
|
|