Доброго всем времени дня. Слышал, что якобы есть новое веяние в проектировании ГРПБ, идущее от Газнадзора. Они ссылаются на п. 3.5 пожарных правил объектов, подконтрольных Газпрому, номер к сожалению не помню, где написано, что производственные помещения должны оснащаться средствами пожаротушения. Под этот пункт подводятся ГРПБ и якобы рядом с ними при проектировании необходимо устанавливать пожарные щиты. И якобы часть проектных организаций уже выполняет это требование (в частности, ЗАО "Лорес" г. Москва). Подскажите, кто в курсе. Ведь четкого указания на такое требование нет ни в одном документе по газу, на сколько я знаю, или я ошибаюсь? Заранее благодарю за ответы.
где написано, что производственные помещения должны оснащаться средствами пожаротушения.
СНиП 42-01-2002 6.2.7 Помещения, в которых расположены узлы редуцирования с регуляторами давления отдельно стоящих, пристроенных и встроенных ГРП и ГРПБ , должны отвечать требованиям СНиП 31-03 и СНиП 21-01.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 17.12.2010, 10:11