balanoff | Дата: Среда, 08.02.2012, 14:37 | Сообщение # 31 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Autocad 2010
|
|
|
|
balanoff | Дата: Среда, 08.02.2012, 14:41 | Сообщение # 32 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Попробовал конвертировать в 2007 - посмотрите пожалуйста
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 08.02.2012, 20:49 | Сообщение # 33 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не зная входное давление и степень огнестойкости стены и расхода и почему ГРПШ с байпасом трудно , внятное сказать, но если касаясь только того что вижу,то... Вот ссылка на Серии 5.905-11. - Газорегуляторные пункты (ГРП) шкафного типа для снижения давления газа http://proekt-gaz.ru/load/40-3-0 Думаю, что если посмотрите, сами увидите свои ошибки. Арматуру устанавливайте фланцевую на подключении и на выходе из ГРПШ. У Вас еще проблема с продувками, надо объединить их по давлению. Петля непонятная, к чему, что места мало? С привязками размеров там у Вас поработать надо. Диаметр на выходе должен иметь переход на больший ( по заводским чертежам есть переход внутри шкафа). По чертежам ГРПШ, http://gaz-gar-gaz.tiu.ru/p1746558-grpu.html то что Вы применили , оно с опорами, зачем Вы их проектируете? Вообще, не все так плохо, но требует рихтовки. На сайте, когда то выкладывали, обвязку ГРПШ, я думаю может в разделе чертежи или в другом, поищите.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 08.02.2012, 20:57 |
|
|
|
balanoff | Дата: Среда, 08.02.2012, 23:18 | Сообщение # 34 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Входное давление 0,3МПа, стена кирпичная (или еще нужно какие-то параметры?), расход газа примерно 95 м3/час, регулятор РДУ-32/С3-10-0,3. Шкаф марки - ГРПУ-0-1Н-ЭК - завода "Газпроммаш", г. Саратов, хотя очень похожее - правда чертежей в интернете я думаю не найдете, так как мне присылали их с завода - на выходе из шкафа труба Ду-32. Извиняюсь, что скинул немного старый чертеж, (будет переход на 108 трубу, хотя пойдет и 89, но возьму с запасом - будет меньше потеря давления, да и расход со временем немного увеличиться). От фланцевой арматуры уходил специально, так у нас в городе с ней проблема - поэтому и решил, переделать под такую арматуру - не думал, что это нарушение, но если это неправильно, то переделаю. Опоры под шкаф не проектировал - просто перечертил заводской чертеж и поставил на плиту. С местом действительно не очень, ну а петля потому что все краны ставлю на высоте 1,5м. Объединить продувки по давлению - на выносках как-то обозначить? Ответь пожалуйста, если надо могу скинуть еще данные.
|
|
|
|
fatal_error | Дата: Пятница, 21.12.2012, 12:43 | Сообщение # 35 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 0
Город: Ставрополь-на-Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| я не строитель, поэтому извиняюсь если не правильно использую термины: есть замечание от госэкспертизы: заложение подошвы фундамента ГРПШ предусмотреть ниже глубины промерзания грунта. Сколько видел чертежей установки ГРПШ в типовых сериях, ставят то просто на плиты, то на ФБС, либо с закладными анкерами в "стакан" глубиной сантиметров 80. Слушать эксперта и сделать как просит? И еще: какую марку по морозостойкости и по водопроницаемости принимаем для фундамента? F100 W6 подойдет? (класс бетона у меня B15)
|
|
|
|
Saimon | Дата: Суббота, 22.12.2012, 14:40 | Сообщение # 36 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Домодедово Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Стоит обратится к продукции Газстрой Домодедово , альтернативные готовые типовые решения смотрите сайт www. gazstroy.org
|
|
|
|
LevaK | Дата: Суббота, 22.12.2012, 16:14 | Сообщение # 37 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я бы подвинул все вправо, чтобы выход из земли был в пределах стены. Кран не обязательно ставить на 1,5м от земли, можно все расположить на горизонтальном участке. Импульс обязательно так далеко выводить? Надо смотреть инструкцию изготовителя... И еще - зачем делать врезку в стояк плавным изгибом? Почему бы не поставить кран прямо на стояке?
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 29.04.2020, 11:16 | Сообщение # 38 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приветствую всех коллег! Тут в новостной ленте Мособлгаза (р.п.Деденёво, Дмитровского городского округа) обратил внимание на конструкцию вокруг ГРПШ
Подскажите что за интересные новшества? У меня только на очень оригинальную молниезащиту предположения...
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 29.04.2020, 13:09 | Сообщение # 39 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я думаю это больше подходит к антивандальной защите ГРПШ, чем молниезащите.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 29.04.2020, 13:10 |
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 29.04.2020, 13:30 | Сообщение # 40 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Я думаю это больше подходит к антивандальной защите ГРПШ, чем молниезащите. Обтянут сеткой думаете и под замок? )) Первый раз вижу такое решение...
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 29.04.2020, 13:48 | Сообщение # 41 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да, странное решение. Думаю просто газовики отчуждает свою землю, чтоб не посягали. Но если верх закрыть сеткой и заземлить, будет молниезащита.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 29.04.2020, 13:54 |
|
|
|
goodman71 | Дата: Четверг, 30.04.2020, 15:30 | Сообщение # 42 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| добрый день. тоже сталкивался с такой проблемой при проектировании. ГРПШ 400 на РДНК. проектировщики из Саратова порекомендовали отказаться от ПСК и ПЗК, т.к. он РДНК является комбинированным и ПЗК и ПСК уже входят. единственное доп надо ставить фильтр.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 30.04.2020, 16:23 | Сообщение # 43 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот паспорт сбросил. Что вас смущает? Правда когда то я так намучился сдавая котельную, клапан ПЗК практически не настраивался. Но думаю это была проблема того экземпляра
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 30.04.2020, 16:35 |
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Вторник, 11.08.2020, 11:30 | Сообщение # 44 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Ivan_Yuryevich ( ) Приветствую всех коллег! Тут в новостной ленте Мособлгаза (р.п.Деденёво, Дмитровского городского округа) обратил внимание на конструкцию вокруг ГРПШ
Подскажите что за интересные новшества? У меня только на очень оригинальную молниезащиту предположения... Прикрепления: 5809056.jpg(405.1 Kb) · 1338055.jpg(400.4 Kb) Ответ нашелся сам собой - у МОСОБЛГАЗ новый бзик такой (видимо был прецедент недавно), если рядом деревья - требуют предусматривать защиту от падения...
|
|
|
|