Согласование проекта эксплуатационной организацией нужно ли?
luxemburgДата: Вторник, 30.11.2010, 18:21 | Сообщение # 46
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
karchro, не переживай. Возможно этот "работник горгаза" просто провоцирует на спор, а сам находится по другую сторону баррикад cool и ищет (чужими руками) заранее аргументы на скользкие вопросы.
Я с этой ветки ухожу.
 
 
maximys99Дата: Вторник, 30.11.2010, 22:11 | Сообщение # 47
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
karchro, На основе Ваших сообщений я сделал вывод, что на эту тему с Вами разговаривать за отсутствием каких-либо доводов не имеет смысла. За неимением аргументов всегда начинается бросание общими фразами, типа "клиника" и "бред".

Quote (karchro)
Каждый останется при своем мнении.

Согласен. Вопрос был "надо или нет согласовывать", Вы и я свое мнение высказали. Время рассудит.

luxemburg, на Ваше

Quote (luxemburg)
просто провоцирует на спор

отвечу словами более старшими, чем мы с Вами вместе взятые: "В споре рождается истина". Самоуверенность - это хорошо, но когда она переростает в "Я умнее всех" - это пагубно. Рад был пообщаться.
 
 
VolodyaAYUДата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:23 | Сообщение # 48
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Voronez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А как ГРО согласовывает проекты газопроводов . проложенные по территории промпредприятий, имеющих свою газовую службу? Врезка газопровода в уличную сеть В/д 0,6 МПа. Газопровод до забора с отключающим устройством переходит на баланс Горгаза, остальное нет. Мое мнение Горгаз как естественный монополист много на себя берет, подменяя экспертизу.
 


gorgasДата: Понедельник, 06.12.2010, 19:01 | Сообщение # 49
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
VolodyaAYU,
ПБ 12-529-03
2.1.10. Проектная документация систем газораспределения и газопотребления
до утверждения должна быть согласована заказчиком с газораспределительной
организацией на соответствие ее выданным техническим условиям и подлежит
повторному согласованию, если в течение 24 мес. не было начато строительство.
2.1.11. Технические условия на присоединение к газораспределительной сети
выдаются, как правило, газораспределительными организациями.
Этого достаточно.
 
 
VolodyaAYUДата: Вторник, 07.12.2010, 00:36 | Сообщение # 50
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Voronez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
2.1.12. Технические условия должны включать сведения о точке подключения на газораспределительной сети с указанием месторасположения ее в плане, давлении газа в точке подключения, диаметре и материале труб, средствах электрохимической защиты (для стального газопровода), а также данные о коррозионной агрессивности грунтов и наличии источников блуждающих токов.

вот и все , что должно быть в тех. условиях. Все остальное на усмотрение проектировщика и прохождение экспертизы. В ГРО нет экспертов. Там эксплуатационники, которые гонят газ от продавцов по своим трубам и имеют за это денежки. Хотя на рынке уже появляются новые владельцы газопроводов. ГРО только должна смотреть хватит ли их трубы для транспортировки газа и чтобы не повредили их трубу в месте врезки. А вот при приемке на баланс в свою контору можно выставить кучу требований. Тут уже не куда неденешься

Сообщение отредактировал VolodyaAYU - Вторник, 07.12.2010, 00:47
 
 
gorgasДата: Вторник, 07.12.2010, 18:57 | Сообщение # 51
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мне собственно пофиг. Удачи вам в вашем нелегком труде.
 


АбитуриентДата: Среда, 31.10.2012, 18:58 | Сообщение # 52
Группа: Абитуриент





Всем привет, в течение какого времени организация выдавшая Ту должна согласовать проект? Какой нормативный акт регулирует это согласование?
 
 
hrol495Дата: Четверг, 16.03.2017, 10:33 | Сообщение # 53
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
хм... прочитал первую и последнюю страницу
ощутил накал страстей
прошу прощения что поднимаю тему, но надо.
будет многа букв.

итак в ПБ 12-529-03 написано:
-
2.1.10. Проектная документация систем газораспределения и газопотребления до утверждениядолжна быть согласована заказчиком с газораспределительной организацией на соответствие ее
выданным техническим условиям и подлежит повторному согласованию, если в течение 24 мес. не
было начато строительство.

2.1.11. Технические условия на присоединение к газораспределительной сети выдаются, какправило, газораспределительными организациями.

Газораспределительная система - имущественный производственныйкомплекс, состоящий из организационно иэкономически взаимосвязанных объектов,предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно
егопотребителям.

Газораспределительная сеть - технологический комплексгазораспределительной системы, состоящий из наружныхгазопроводов поселений(городских, сельских и других поселений), включая межпоселковые, от выходногоотключающегоустройства газораспределительной станции (ГРС), или иногоисточника газа, до вводного газопровода к объекту
газопотребления
. Вгазораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средстваэлектрохимической защиты,газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ), шкафныерегуляторные пункты (ШРП), система автоматизированного
управлениятехнологическим процессом распределения газа (АСУ ТП РГ). 
Системы газопотребления - имущественный производственный итехнологический комплекс, состоящий из организационнои экономическивзаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и использованиягаза в качестве топлива в
газоиспользующем оборудовании.

Сеть газопотребления - производственный и технологическийкомплекс системы газопотребления, включающий в себя сетьвнутреннихгазопроводов, газовое оборудование, систему автоматики безопасности ирегулирования процесса сгорания газа,
газоиспользующее оборудование, здания исооружения, размещенные на одной производственной территории (площадке).

из определений систем газораспределения и газопотребления следует, что газпром газораспределение в лице своих филиалов должен согласовывать все газопроводы. но при подписании актов разграничения газпром газораспределение берет на себя доставку газа только до перекрывающего крана на вводе в дом. а все остальное вроде как относится к ведению муниципалитета?
так почему я должен согласовывать с газпромом сеть внутреннего газопровода? сцуки требуют денег за согласование.
 
 
gasparДата: Четверг, 16.03.2017, 11:06 | Сообщение # 54
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пб 12-529-03 уже 2014 года как не действует. Вы о чем?

Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 16.03.2017, 11:07
 


hrol495Дата: Четверг, 16.03.2017, 12:17 | Сообщение # 55
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
о как. прошу прощения. а что в замен?

Добавлено (16.03.2017, 12:17)
---------------------------------------------
http://gazpromgaz.ru/proektant/pb-12-529.pdf  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ „ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
читать учить?

 
 
gasparДата: Четверг, 16.03.2017, 14:01 | Сообщение # 56
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ФНиП не распространяется непосредственно на новые проектирование и на газопроводы не относящиеся к ОПО
 
 
hrol495Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:11 | Сообщение # 57
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
прочитал. про согласование проекта там ни слова. что ещё почитать?

Добавлено (16.03.2017, 14:11)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
ФНиП не распространяется непосредственно на новые проектирование и на газопроводы не относящиеся к ОПО
ваш ответ только увидел. а что же (какой документ ) на сегодня регламентирует согласование проекта газоснабжения?
 


gasparДата: Четверг, 16.03.2017, 14:13 | Сообщение # 58
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пункт 6.1.4 национального стандарта ГОСТ Р54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие
требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» -  проектная
документация на строительство объекта газификации должна быть согласована с ГРО
и газоснабжающей организацией в части ее соответствия выданным техническим
условиям.


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 16.03.2017, 14:46
 
 
hrol495Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:14 | Сообщение # 59
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
может это:
Постановление 870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»?
 
 
gasparДата: Четверг, 16.03.2017, 14:56 | Сообщение # 60
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
см. ответ выше
 