замена горелок на котле
|
|
Eugen_o84 | Дата: Среда, 25.08.2010, 16:52 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
|
|
|
|
|
Tornado | Дата: Среда, 25.08.2010, 18:14 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| и что бы это значило. "Цирк уехал а клоуны остались"
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 25.08.2010, 18:49 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Какой котел, на какую горелку хотите менять? Замена вообще горелок возможна. Еще раз,общие вопросы в справочниках и учебниках, на форуме конкретный вопрос и может быть конкретный ответ.
|
|
|
|
Eugen_o84 | Дата: Пятница, 27.08.2010, 16:44 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Типа- "караул, помогите!" Спс что откликн. Нужно проверить подойдет ли горелка ГБм-0,85 к котлу "Ростов -2М". В общ черт я знаю, что надо подбир: - по длине факела; - по давлен газа ; - по производительности. А есть ли какая-то четкая методика по котор можно проверить любую горелку по отнош к любому котлу? И как этот расч оформить, чтобы пройти ПБ и экспертизу? Нужны ли какие-то спец документы ( в смысле лиценз. или допуск на право таких расчетов) или это впринципе может сделать любой аттестован газовик-проектировщик (если тямы хватит)?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 27.08.2010, 18:06 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1.Зачем сделали 2 параллельные темы? 2.Судя по горелки у Вас 1 МВт котел? 3. Какой котел водогрейный или паровой. Давление расчетное внутри котла? 4. Конструктив котла-водотрубный ,жаротрубный, сколько ходов? 5.Объем топки? 6.С какой горелкой выпускал завод. Кто в настоящее время правоприемник, с кем согласовывать, иначе экспертиза не пройдет? Чем больше данных тем точнее ответ, что нам из Вас пытками вытаскивать.
|
|
|
|
Eugen_o84 | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 13:22 | Сообщение # 6 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вторая тема получ. нечаянно - хотел добавить и видимо не туда нажал. Котел водогрейный Ква-0,85 Гн с горелкой ГБКН -1,5 ( с блоком управления). Котел водотрубный. Температура воды: -на входе -70, на выходе -95. Габариты (судя по прилагаемому к паспорту чертежу): длина -2705; ширина -2470; высота-2590. Длина топки -1970; ширина-1270, высота-1785,но это без экранов. Экраны из труб Ду50. Т.е. получ. где-то 1856 и 1156 и1671 соответств. Правоприемника нет. Тот кто купил заводик не стал выпускать дальше ничего, продал оборудование и концы в водц.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 14:19 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Eugen_o84) Правопреемника нет. Тот кто купил заводик не стал выпускать дальше ничего, продал оборудование и концы в воду. Мой совет, никогда не иметь дел с котлом неизвестного производителя или как Вашем случае без правопреемника! Только коснитесь и отмываться придется долго. Когда то, по доброте душевной, я связался с котлом известного производителя, но не сертифицированного в стране, прошел все круги ада.
|
|
|
|
StaG | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 15:04 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Eugen_o84) Правоприемника нет. Тот кто купил заводик не стал выпускать дальше ничего, продал оборудование и концы в водц. Попробуйте связаться с производителем горелки, затребовать бумагу с подтверждением возможности установки их горелки на данный тип котла. Если откажут, тогда действительно не связывайтесь
|
|
|
|
Eugen_o84 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 10:35 | Сообщение # 9 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На момент производства у него был сертификат. Сейчас он стоит в действующей котельной. Спс, я попробую обратиться на завод-изготовитель горелки. Но горелка тоже б/у, из другой котельной.
|
|
|
|
StaG | Дата: Вторник, 31.08.2010, 11:59 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Eugen_o84) На момент производства у него был сертификат. Сейчас он стоит в действующей котельной. Спс, я попробую обратиться на завод-изготовитель горелки. Но горелка тоже б/у, из другой котельной. Лучше не связывайтесь. Аргументируйте заказчику тем, что при номинальной мощности котла если не ошибаюсь 0,85 МВт, горелка мощностью 0,85 МВт маловата из условия Qг=Qк/КПДк где Qг-мощность горелки, Qк-мощность котла, КПДк-КПД котла
|
|
|
|