Воскресенье, 24.11.2024, 04:51
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
замена горелок на котле
Eugen_o84Дата: Среда, 25.08.2010, 16:52 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
cry
 
 
TornadoДата: Среда, 25.08.2010, 18:14 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
cry и что бы это значило.
"Цирк уехал а клоуны остались"
 
 
zorik2Дата: Среда, 25.08.2010, 18:49 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Какой котел, на какую горелку хотите менять? Замена вообще горелок возможна.
Еще раз,общие вопросы в справочниках и учебниках, на форуме конкретный вопрос и может быть конкретный ответ.
 


Eugen_o84Дата: Пятница, 27.08.2010, 16:44 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Типа- "караул, помогите!"
Спс что откликн. Нужно проверить подойдет ли горелка ГБм-0,85 к котлу "Ростов -2М".
В общ черт я знаю, что надо подбир: - по длине факела;
- по давлен газа ;
- по производительности.
А есть ли какая-то четкая методика по котор можно проверить любую горелку по отнош к любому котлу? И как этот расч оформить, чтобы пройти ПБ и экспертизу? Нужны ли какие-то спец документы ( в смысле лиценз. или допуск на право таких расчетов) или это впринципе может сделать любой аттестован газовик-проектировщик (если тямы хватит)?
 
 
zorik2Дата: Пятница, 27.08.2010, 18:06 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1.Зачем сделали 2 параллельные темы?
2.Судя по горелки у Вас 1 МВт котел?
3. Какой котел водогрейный или паровой. Давление расчетное внутри котла?
4. Конструктив котла-водотрубный ,жаротрубный, сколько ходов?
5.Объем топки?
6.С какой горелкой выпускал завод. Кто в настоящее время правоприемник, с кем согласовывать, иначе экспертиза не пройдет?
Чем больше данных тем точнее ответ, что нам из Вас пытками вытаскивать.
 
 
Eugen_o84Дата: Понедельник, 30.08.2010, 13:22 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вторая тема получ. нечаянно - хотел добавить и видимо не туда нажал.
Котел водогрейный Ква-0,85 Гн с горелкой ГБКН -1,5 ( с блоком управления).
Котел водотрубный. Температура воды: -на входе -70, на выходе -95.
Габариты (судя по прилагаемому к паспорту чертежу): длина -2705; ширина -2470; высота-2590.
Длина топки -1970; ширина-1270, высота-1785,но это без экранов. Экраны из труб Ду50. Т.е. получ. где-то 1856 и 1156 и1671 соответств.
Правоприемника нет. Тот кто купил заводик не стал выпускать дальше ничего, продал оборудование и концы в водц.
 


zorik2Дата: Понедельник, 30.08.2010, 14:19 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Eugen_o84)
Правопреемника нет. Тот кто купил заводик не стал выпускать дальше ничего, продал оборудование и концы в воду.

Мой совет, никогда не иметь дел с котлом неизвестного производителя или как Вашем случае без правопреемника! Только коснитесь и отмываться придется долго.
Когда то, по доброте душевной, я связался с котлом известного производителя, но не сертифицированного в стране, прошел все круги ада.
 
 
StaGДата: Понедельник, 30.08.2010, 15:04 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Eugen_o84)
Правоприемника нет. Тот кто купил заводик не стал выпускать дальше ничего, продал оборудование и концы в водц.

Попробуйте связаться с производителем горелки, затребовать бумагу с подтверждением возможности установки их горелки на данный тип котла. Если откажут, тогда действительно не связывайтесь

 
 
Eugen_o84Дата: Вторник, 31.08.2010, 10:35 | Сообщение # 9
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На момент производства у него был сертификат. Сейчас он стоит в действующей котельной.
Спс, я попробую обратиться на завод-изготовитель горелки. Но горелка тоже б/у, из другой котельной.
 


StaGДата: Вторник, 31.08.2010, 11:59 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Eugen_o84)
На момент производства у него был сертификат. Сейчас он стоит в действующей котельной. Спс, я попробую обратиться на завод-изготовитель горелки. Но горелка тоже б/у, из другой котельной.

Лучше не связывайтесь. Аргументируйте заказчику тем, что при номинальной мощности котла если не ошибаюсь 0,85 МВт, горелка мощностью 0,85 МВт маловата из условия Qг=Qк/КПДк
где Qг-мощность горелки, Qк-мощность котла, КПДк-КПД котла

 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz