Знает кто-нибудь, есть ли запрет на сварку подряд двух отводов или переходов диаметра? Может есть требование, что между ними должно быть сколько-то см трубы?
если есть возможность лучше вварить между ними катушку минимальной длинной 200 мм (для наружных газопроводов)
Добавлено (18.08.2010, 14:49) --------------------------------------------- если есть возможность лучше вварить между ними катушку минимальной длинной 200 мм (для наружных газопроводов)
на сварку подряд двух отводов или переходов диаметра
Исходя из недопустимости перекрытия зон термического воздействия сварных швов - они должны располагаться не ближе 100 мм друг от друга (по минимуму) а по норме = зависит от толщины металла. 200 мм катушки - это минимальная величина при ремонте сквозных повреждений (ПБ) - вполне приемлемо и для переходов.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 18.08.2010, 16:55
Норма взята по аналогии из различных источников, но главное тут общий принцип:
СП 42-102-2004 (Строит_газопроводов_из_мет_труб) 7.54 Сварка стыков разнотолщинных труб или труб с соединительными деталями и патрубками арматуры допускается без специальной обработки кромок при толщине стенок менее 12,5 мм (если разность толщин не превышает 2,0 мм). Сварка труб или труб с соединительными деталями и патрубками арматуры с большей разнотолщинностью осуществляется стандартным переходом длиной не менее250 мм. При отсутствии стандартных переходов допускается производить на надземных и внутренних газопроводах низкого давления нахлесточные соединения "труба в трубу" размеров 50х40, 40х32, 32х25, 25х20 мм. Сварка нахлесточных соединений производится в соответствии с ГОСТ 16037 и выполнением следующих требований: - просвет между трубами, соединяемыми внахлест, не более 1-2 мм и равновелик по периметру; - величина нахлеста по длине соединяемых труб не менее 3 см; - на конце трубы меньшего диаметра выполняется фаска вовнутрь под углом не менее 45° на всю толщину стенки трубы; - соединения свариваемых торцов после специальной подготовки (утонении) кромок изнутри или снаружи более толстостенного элемента с толщиной стенки до толщины свариваемого торца (рисунок 10), которая не превышает 1,5 толщины менее толстостенного элемента . 7.55 Сборку под сварку труб с односторонним продольным или спиральным швом производят со смещением швов в местах стыковки труб не менее чем на: - 15 мм - для труб диаметром до 50 мм; - 50 мм - " " " от 50 до 100 мм; - 100 мм - " " " св. 100 мм.
СП 42-101-2003 10.217 Расстояние между кольцевым швом газопровода и швом приварки патрубка должно быть, как правило, не менее 100 мм. При врезках ответвлений диаметром до 50 мм на внутренних газопроводах (в том числе импульсных линиях), а также в ГРП и ГРУ расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть не менее 50 мм.
ПУБЭС 03-576-03 2.4.4. Продольные швы смежных обечаек и швы днищ сосудов должны быть смещены относительно друг друга на величину трехкратной толщины наиболее толстого элемента, но не менее чем на 100 мм между осями швов. Указанные швы допускается не смещать относительно друг друга в сосудах, предназначенных для работы под давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2) и температуре стенки не выше 400 град. С, с номинальной толщиной стенки не более 30 мм при условии, что эти швы выполняются автоматической или электрошлаковой сваркой и места пересечения швов контролируются методом радиографии или ультразвуковой дефектоскопии в объеме 100%.
СНиП 3.05.02-88* (отменен) 2.11.* Длина ввариваемой в линейную часть подземного газопровода монтажной "катушки" должна быть не менее 200 мм. 2.12. Сборку под сварку труб с односторонним продольным или спиральным швом следует производить со смещением швов в местах стыковки труб не менее чем на, мм: 15 ... для труб диаметром до 50 мм 50.. ." " " от 50 до 100 мм 100 ... " " " св. 100 мм При сборке под сварку труб, у которых заводские швы (продольный или спиральный) сварены с двух сторон, допускается не производить смещение швов при условии проверки места пересечения швов физическими методами. 2.13. Приварка патрубков ответвлений в местах расположения поперечных (кольцевых) сварных швов основного газопровода нс допускается. Расстояние между поперечным швом газопровода и швом приварки к нему патрубка должно быть не менее 100 мм. На внутренних газопроводах, а также в ГРП и ГРУ при врезках ответвлений диаметром до 50 мм включ, (в том числе импульсных линий) расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть не менее 50 мм.
Quote
Что делать, если длины всех переходов до Ду80 включительно МЕНЬШЕ 100мм (ГОСТ 17378-2001)?
В то же время - норма - не догма и если ГОСТом такие размеры предусмотрены - значит и на прочность они так же расчитаны, а не взяты с потолка
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 19.08.2010, 15:47
Норма взята по аналогии из различных источников, но главное тут общий принцип:
Чего-то я тут совсем ничего по заданному вопросу не увидел. Скажу по факту - надзорные службы без проблем принимают приваренных друг к другу перехода (на обвязке ГРП)
Скажу по факту - надзорные службы без проблем принимают приваренных друг к другу перехода (на обвязке ГРП)
Это не означает того, что приваривать друг к другу переходы диаметров - правильно. Субъективизм при приемки объектов всегда присутствует. У нас инспектор при приемке объекта забраковал тупые углы поворота г/п, выпоненные незаводским отводом (отвод 90 просто распилили до нужного угла).
Тем не менее такой способ (от заводского отвода 90 отпиливают часть до нужного угла) сплошь и рядом используют. Вместо того чтобы повернуть двумя отводами по 90 или приобрести нужный заводской.
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
6.2.6. Расстояние от поперечного сварного соединения до края опоры или подвески должно обеспечить (при необходимости) возможность его термообработки и контроля. Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода должно быть не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм для труб с наружным диаметром до 100 мм. Для труб с наружным диаметром 100 мм и более это расстояние должно быть не менее 100 мм. Длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов должна составлять не менее 100 мм при условном диаметре менее 150 мм и 200 мм при условном диаметре от 150 мм и выше. При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка и сварка между собой отводов без прямых участков. 6.2.7. Расстояние между соседними сварными соединениями и длина кольцевых вставок при вварке их в трубопровод должна быть не менее 100 мм.