Вторник, 26.11.2024, 09:58
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Установка регулятора давления
TVVДата: Суббота, 11.10.2008, 16:06 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пожалуйста, подскажите!!! Возможна ли установка регулятора давления РДСК 50 на вертикальном участке газопровода?!! Очень срочно нужно знать!
 
 
zorik2Дата: Суббота, 11.10.2008, 17:02 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да мы поворачивали, но только вентильную часть, мембрана сбросного клапана(соответственно и вся часть предохранительного сбросного устройства) не меняет своего положения и остается пружина вертикально мембрана горизонтально. Вентильная часть поворачивается на 90град. Редуцирующую часть можно не поворачивать. Это касается вот такого клапана http://www.gazprommash.ru/production/catalog/pressure_regulator/rdsk/
 
 
TVVДата: Суббота, 11.10.2008, 18:15 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Большое спасибо! Очень помогли! tongue
 


RavingДата: Четверг, 26.11.2015, 13:51 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вопрос по установке домового регулятора, чтобы не создавать тему спрошу здесь.
Проектирует ли кто домовой регулятор на заборе заказчика? В ДБН Газоснабжение написано на опоре или стене здания.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:39 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Raving ()
Проектирует ли кто домовой регулятор на заборе заказчика?
Если забор отвечает требованиям (по несущим- капитальный и продолжительности жизненного цикла не менее 30 лет) и есть возможность обслуживать как на стене здания почему бы и нет. Главное выполнить в антивандальном исполнении,что бы не сорвали.
 
 
RavingДата: Четверг, 26.11.2015, 16:35 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Забор то из бетонных плит. Но откуда я могу знать как выполнены фундаменты опор забора, да и сами плиты сколько протянут неизвестно. И думаю, не даром в ДБН написали на опоре или стене здания.
 


LevaKДата: Воскресенье, 29.11.2015, 13:29 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У меня был аналогичный случай, только забор был из кирпича. После подробного обсуждения с Облгазом решили все-таки установить на опоре. Хоты фундамент под забором был неплохой (забор - остатки стены снесенного здания).
 
 
RavingДата: Среда, 02.12.2015, 09:34 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Кирпич тоже самое, сколько ему осталось никому не известно.
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz