Цитата juli303 (

)
Коллеги, здравствуйте! Появился вопрос, касающийся расчётов количества вертикальных заземлителей ГРПШ. Подскажите, какое значение сопротивления заземляющего устройства следует брать: 4 Ом или 10 Ом? Самостоятельно найти ответ на этот вопрос ни в ПУЭ, ни в РД 34.21.122-87, ни в СО 153-34.21.122-2003 не смогла.
Если брать РД 34.21.122-87, то по 5-му разделу это II категория и в 8-м разделе для неё указано 10 ОМ. С количеством как то никогда не заморачивался, т.к. из проекта в проект кочует одно и то же, кто-то использует два, кто-то три располагая треугольником, но в ПУЭ-7 в п. 1.7.55. есть фраза про не менее двух.
Есть ещё ГОСТ Р 59789-2021, давно в него не заглядывал, возможно там что-то подробнее будет указано