Пятница, 14.08.2026, 17:27
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Необходимо ли отключающее устройство между врезкой и ГРПШ?
talana1Дата: Пятница, 24.07.2026, 15:49 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 68
Репутация: 0
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!
Заканчиваю проект газоснабжения земельных участков. 
Точка подключения - подземный г-д Г3, через 8 метров от врезки ставлю ГРПШ, затем веду Г1 непосредственно к участкам.
Вопрос - так ли необходимо размещать отключающее устройство на этих 8 м до ГРПШ? Ведь перед шкафом тоже устанавливаю отключающий кран... Не хотелось бы удорожать строительство.
 
 
gazik90Дата: Пятница, 24.07.2026, 22:17 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Репутация: 3
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата talana1 ()
Вопрос - так ли необходимо размещать отключающее устройство на этих 8 м до ГРПШ
конечно не нужно. 8м не 80 м Ставьте на врезке подземную задвижку со штоком под ковер  и достаточно
 
 
talana1Дата: Понедельник, 27.07.2026, 09:58 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 68
Репутация: 0
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gazik90 ()
конечно не нужно. 8м не 80 м Ставьте на врезке подземную задвижку со штоком под ковер  и достаточно
Получается, что, все-таки, нужно))
 


  • Страница 1 из 1