Вторник, 21.07.2026, 23:26
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
котельная 2,5МВт расстояние от многоквартирного жилого дома
a1exДата: Вторник, Сегодня, 09:17 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Репутация: 2
Город: СССР
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
помогите с нормативкой
котельная 2,5МВт какое расстояние от многоквартирного жилого дома?
 
 
lilshakerДата: Вторник, Сегодня, 10:59 | Сообщение # 2
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Город: Атташе
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата a1ex ()
котельная 2,5МВт какое расстояние от многоквартирного жилого дома?

Минимальное допустимое расстояние от котельной до жилого дома складывается из следующих параметров:
Противопожарный разрыв между котельной и зданием жилого дома по СП 4.13130 табл. 1.
Влияние выбросов продуктов горения из дымовой трубы с учетом высоты дымовых труб (по расчету рассеивания дымовых газов, кажется так)
 
 
zorik2Дата: Вторник, Сегодня, 12:18 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4029
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 89.13330.2016   5.13 Расстояния от зданий и сооружений до отдельно стоящей котельной, а также от оборудования, расположенного на открытых площадках, до жилых и общественных зданий необходимо определять согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru