izaaДата: Пятница, 09.07.2010, 16:55 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Возможно ли прохождение газопровода через тамбур отдельностоящей котельной или необходимо газовый ввод делать непосредственно в помещение где стоят котлы?
 
 
gasparДата: Пятница, 09.07.2010, 20:07 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если тамбур не отделен от котельного зала перегородкой - моно, а так - не нуно.

Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 09.07.2010, 21:07
 
 
luxemburgДата: Пятница, 09.07.2010, 20:50 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СНиП 42-01-2002

5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.

Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.

а самому глянуть было лень??

 


izaaДата: Понедельник, 12.07.2010, 08:08 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо. Нет не лень - смотрели просто снипы по котельным...не нашли.
 
 