Возможно ли прохождение газопровода через тамбур отдельностоящей котельной или необходимо газовый ввод делать непосредственно в помещение где стоят котлы?
5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.